Comment ajuster la portée NDIR pour surveiller du CO jusqu’à 200 ppm avec des températures variant entre -10 et +40°C ?
1 réponse
Pour une mesure de CO jusqu’à 200 ppm dans une plage de température de -10 à +40°C, il est recommandé de dimensionner une plage de mesure resserrée (0–200 ou 0–250 ppm) afin d’optimiser la résolution dans la zone utile.
Si une architecture NDIR est envisagée, elle doit intégrer une compensation thermique sur toute la plage de fonctionnement, ainsi qu’une calibration multi-points (zéro + points intermédiaires proches des concentrations cibles).
En pratique, pour ce type de gaz et de gamme de concentration, les capteurs électrochimiques restent néanmoins la solution la plus couramment utilisée et la plus adaptée en termes de précision et de stabilité.
Plus globalement, la performance ne repose pas uniquement sur la portée nominale du capteur, mais sur l’ensemble plage de mesure + compensation environnementale + stratégie de calibration et d’exploitation des données.
Chez Ellona, nous adressons ces enjeux à travers des approches multi-capteurs et des modèles de compensation avancés permettant de garantir la fiabilité des mesures dans des conditions réelles d’exploitation.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger plus en détail sur votre cas d’usage et vous proposer la configuration la plus adaptée.
Autres questions sur le même sujet
Que sont les AMS et quelles sont les normes pour ces équipements?
Dernière réponse : Les AMS (automated measuring system, ou Systèmes de mesures automatisés en français) sont des appareils utilisés pour analyser en continu les rejets de sources fixes... Lire plus
Quel est le matériel nécessaire pour réaliser une étude acoustique de prévenance du bruit ? Est-ce possible de le louer? Ou une prestation est-elle possible?
Dernière réponse : Bonjour, Louer du matériel de mesure est possible mais il faut un minimum de connaissance en acoustique pour exploiter les mesures.... Vous pouvez me contacter au 06 14 59 27 12 ou par mail d. Lire plus
Quel est le meilleur moyen pour mesurer un brouillard d'huile dans une conduite ? Masse totale des gouttes d'huile par m3 d'air ? Ou analyse dimensionnelle répartition par tailles des gouttes ?
Dernière réponse : Bonjour, Pour ce besoin un prélèvement isocinétique est fortement prescris. En effet le brouillard d'huile est assimilé à des gouttelettes très... Lire plus
Qu'est ce que la Trichloramine ?
Dernière réponse : Bonjour, la trichloramne est un compsée que l'on sent souvent dans les halls de piscine, il est généré par la réaction entre des matières organiques... Lire plus
Quelle entreprise est leader sur le marché des capteurs de gaz ?
Dernière réponse : Bonjour, cherchez vous un appareil de protection individuelle ou un explosimètre catharomètre ? si c'est un explo/catharo, travaillez vous avec GRDF, si oui, il faut vous... Lire plus
Comment configurer la MX43 ? les OLC50D sont t'il compatible avec la MX43 ? Sans le logiciel COM43 comment faire la configuration pour du buthane et utiliser notre sortie relais pour actionner un electrovanne?
Dernière réponse : Bonjour, Les capteurs semblent compatibles avec la MX43. En revanche, vous ne pouvez malheureusement pas configurer la centrale sans le soft.... Lire plus
Comment réduire les bruits de soufflerie d'un sécheur de lavage de véhicule ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous vous préconisons de réaliser un audit acoustique afin de quantifier les nuisances sonores et préconiser les solutions adaptées dans un budget optimisé... Lire plus
Je cherche un analyseur pour cheminées de cimenterie? Quels paramètres prendre en compte pour choisir? Avez-vous des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Les paramètres à mesurer dépendent de la réglementation s'appliquant à votre usine. Lire plus