Check-list de diagnostic avant CIP sur unité d osmose inverse en cas de hausse brutale de deltaP
1 réponse
Sur une unite d osmose inverse, une hausse brutale de deltaP indique le plus souvent un colmatage rapide, une obstruction hydraulique ou un point de mesure a confirmer. Avant tout CIP, VEOLIA SARPI ThinkTech applique une check-list de diagnostic terrain afin de cibler la cause et de declencher un nettoyage uniquement lorsqu il est pertinent.
1. Valider la mesure
Comparer le deltaP calcule a partir des pressions entree et sortie du train, verifier le zero et l etalonnage des transmetteurs, la coherence avec debit et temperature, purger les prises de pression, rechercher des bulles d air dans les capillaires, controler les vannes d isolement et les by pass partiellement fermes.
2. Confirmer le regime hydraulique
Relever debit d alimentation, permeat et concentrat, taux de conversion, pression d alimentation, temperature, conductivite permeat. Une baisse de debit concentrat avec deltaP en hausse oriente vers une obstruction en aval, une crepine, un clapet, ou un colmatage d entretoises.
3. Verifier les pretraitements
Controler cartouches, turbidite, SDI, fonctionnement anti scalant, pH, ORP, chlore libre, presence d huiles. En presence d huiles ou d emulsions, traiter en amont avec Ecremage et deshuilage avant de relancer l OI.
4. Identifier la nature du colmatage
Comparer le deltaP par etage si instrumente, inspecter le rejet concentrat (couleur, particules), realiser une analyse rapide du feed (MES, fer, manganese, durete, silice). En cas de suspicion de PFAS ou d organiques adsorbables, securiser avec Plug and Sorb sur boucle avant CIP.
5. Decision CIP
Declencher le CIP uniquement apres stabilisation de l hydraulique et des pretraitements pour assurer un resultat durable. Les unites de traitement d effluents liquides et l assistance diagnostic de VEOLIA SARPI ThinkTech integre ces controles pour fiabiliser la decision et optimiser les performances d exploitation.