Pour une canalisation DN32, comment ajuster le réglage des seuils de débit en mode NC pour obtenir une commutation fiable sous IP65 et 120V ?
1 réponse

Le Type 8010 offre deux versions de palettes : une petite palette pour DN15 à DN40, et une grande pour DN32 à DN50, ce qui le rend compatible avec votre canalisation de DN32. Pour ajuster les seuils de commutation, vous devez utiliser la vis de réglage intégrée, permettant de définir les limites de débit pour les vitesses croissantes et décroissantes.
Assurez-vous que le module électronique SE10 du détecteur est bien configuré en mode NC pour que le contact s'ouvre en présence de débit. Notez que bien que le dispositif fournisse des connexions sécurisées, il est nécessaire d'assurer une intégration correcte dans un environnement IP65 pour la protection contre les poussières et l'eau.
Autres questions sur le même sujet
Je recherche un équipement pour l'autosurveillance d'un point A2 sur une petite station d'épuration. Idéalement un équipement qui vérifie l'existence de déversement sans mesure de débit ou de temps de surverse. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Nous ne pouvons répondre possitivement à votre demande. Nous ne faisons pas ce type de produit.
Je suis à la recherche d'un limiteur de débit non réglable et en inox pour du gaz, à monter sur tube diamètre ext. 8mm. Quel type de produit recommandez-vous ?
Dernière réponse : Bonjour, Les régulateurs de débit massique pour gaz peuvent répondre à votre application si vous avez besoin de stabilité, reproductibilité et... Lire plus
Quelqu'un connait-il des solutions en ligne permettant de créer des alertes de perte de matiere dans les effluents ?
Dernière réponse : Bonjour, Nous pouvons vous proposer une solution complète et adaptable Neotool sur mesure. Elle collecte vos données et vous alerte en temps réel en fonction des types de... Lire plus
Dans une installation d'eau pure, comment régler précisément le seuil de bas débit sur module inline pour détecter un débit minimal (de 0,5 à 1 L/s) ?
Dernière réponse : Pour régler précisément le seuil de bas débit dans une installation d'eau pure, l'utilisation d'un détecteur de débit INLINE Type 8010 est recommandée. Lire plus