La barrière T AB VF a-t-elle besoin d'une alimentation constante ou peut-elle fonctionner en cas de coupure d'électricité ?
2 réponses
Utilisation en cas de panne de courant (uniquement en cas d'urgence)
En cas de coupure de courant prolongée, la barrière se ferme automatiquement en 30 secondes et est sécurisée par des fermetures rapides pneumatiques.
Pour ouvrir la barrière manuellement en situation d'urgence, retirez les sceaux de l'interrupteur noir, puis tournez cet interrupteur de la position horizontale à la position verticale. La barrière se soulève alors du profilé vertical et revient automatiquement à sa position de repos.
Pour refermer la barrière après utilisation en mode urgence, replacez l'interrupteur noir dans sa position normale et refermez-le.
Bonjour,
Nos barrières de rétention semi-automatiques sont dotées d'un électroaimant qui maintient la barrière à la verticale grâce à une alimentation électrique (230V-16A), en cas de coupure, l'électroaimant se désactive permettant l'activation de la barrière de manière autonome. L’arrêt de l’alimentation de l’électro-aimant retenant la barrière provoque la descente contrôlée par vérin pneumatique de la barrière.
Autres questions sur le même sujet
Comment choisir la géomembrane qui crée l'étanchéité du bassin de rétention ?
Dernière réponse : Cela dépend de 2 paramètres fondamentaux : - Le type de liquide - La durée de stockage En effet, certaines matières très économique vont permettre de... Lire plus
Les solutions pour eaux pluviales, basées sur la nature (noues, bassins de rétention/infiltration, etc.) sont-elles efficaces pour traiter les micropolluants et métaux ?
Dernière réponse : Bonjour , Tout dépend des débits et caractérisation de flux entrants dans votre système . Lire plus
Quel est le volume maximal d'un bassin de rétention d'eau?
Dernière réponse : Bonjour, Labaronne Citaf propose des citernes souples autoportantes de 1 à 2000 m3 pour la rétention d'eau. Lire plus
L'arrêté du 2 février 1998 est abrogé à priori. Il n'y a donc plus d'obligation de rétention dans les entreprises?
Dernière réponse : Bonjour, Effectivement, cet arrêté a été remplacé par l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié. Lire plus
Je cherche des batardeaux en INOX. Quels paramètres prendre en compte? (résistance, entretien, pose, dimensions...?)
Dernière réponse : Bonjour, Pour la Fourniture de Batardeaux, cela dépent majoritairement de votre projet et de l'utilisation de ce dernier. Lire plus
Le contrôle des rétentions mobiles type PE sont à réaliser tout les combien de temps ?
Dernière réponse : Les rétentions mobiles en polyéthylène (PE), également connues sous le nom de bacs ou cuves de rétention, sont utilisées pour contenir les fuites éventuelles de substances polluantes afin de prévenir... Lire plus
Quelles sont les obligations et normes réglementaires appliquées aux barrières de rétention pour assurer la conformité des installations industrielles?
Dernière réponse : Les barrières de rétention dans les installations industrielles sont soumises à diverses obligations et normes réglementaires pour assurer leur conformité. Lire plus
Quel texte remplace l'article 10 de l'arrêté du 2 fevrier 1998 sur la taille des rétentions?
Dernière réponse : L'arrêté du 2 février 1998 concernant les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration sous la rubrique 2910... Lire plus
Quel est le coût au mètre linéaire d'une barrière de rétention filtrant les eaux de ruissellement ?
Dernière réponse : bonjour nous fabriquons des barrages/barrières filtrantes avec jupes geotextile avec filtrations 200 microns, ce système est pour mettre sur plan d'eau , est ce bien cela que vous... Lire plus