F.A.Q
Tolérance d'ovalisation admissible avant l'emboîtement d'un tuyau pression TOM® en PVC-BO sur chantier
1 réponse
Chez MOLECOR, pour un tuyau pression TOM® en PVC-BO, l'ovalisation admissible a contrôler sur chantier avant emboîtement est celle définie par la norme produit applicable aux canalisations PVC oriente pour l'eau sous pression, soit une variation maximale du diametre exterieur de 2 pourcent sur une meme section.
Concretement, mesurer le diametre exterieur dans deux directions perpendiculaires au bout male (zone d'emboiture), et verifier que (Dmax - Dmin) / Dnom ≤ 0,02.
- Objectif : s'assurer d'un emboîtement conforme et reproductible sur chantier.
- Benefices : contribution a un montage maitrise et au maintien des performances d'etancheite du systeme.
En cas de valeur hors tolerance, isoler le troncon et consulter MOLECOR avant toute mise en oeuvre afin de securiser la procedure de pose.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : vendredi 26 juin 2026