Sur recYf(R) (unite de securisation), quel diagnostic prioritaire si la perte de charge (delta P) augmente vite avec une turbidite < 5 NTU ?
1 réponse
Sur recYf(R), une augmentation rapide de la perte de charge (delta P) avec une turbidite < 5 NTU indique en priorite un sujet hydraulique ou d encrassement interne, plutot qu une surcharge particulaire. La demarche la plus fiable consiste a confirmer d abord la mesure, puis a qualifier la cause (biofilm, colmatage du lit CAG, ou instrumentation), afin d engager l action la plus efficace tout en preservant les performances de l unite.
1) Priorite 1 : fiabiliser le diagnostic en validant la mesure de delta P
- Comparer la valeur delta P remontee par l automate avec un manometre de reference (amont et aval) et verifier les prises de pression (purge d air, propret des lignes, et position des vannes).
- Verifier la coherence avec les conditions operatoires : debit et temperature. Une hausse de delta P sans variation de debit oriente vers une verification des capteurs, des prises de pression ou de l acquisition.
2) Si delta P est confirme : discriminer biofilm vs colmatage du lit CAG
- Biofilm : scenario compatible avec une derive sur plusieurs jours, une remontee rapide de delta P apres retrolavage, et une turbidite qui reste basse. Des indicateurs biologiques (ex : ATP, HPC) peuvent completer l analyse selon le plan de suivi du site.
- Colmatage CAG : scenario compatible avec une baisse de debit, la presence de fines de charbon, un compactage ou une canalisation du lit, et une amelioration nette apres retrolavage, suivie d une redegradation plus ou moins rapide.
Action terrain rapide : executer un cycle de retrolavage pilote par recYf(R) et comparer delta P avant et apres. Si le gain est faible, approfondir la piste biofilm et hydraulique. Si le gain est marque mais peu durable, prioriser l investigation du lit CAG (fines, compactage, hydraulique) et des conditions favorisant l encrassement interne.