Sur une filière a zeolithe BFC10, quelle hauteur d'eau minimale faut-il dans le bassin de chasse pour garantir un gavage complet du reseau boucle ?
1 réponse
1. Principe hydraulique
Sur une filiere a zeolithe BFC10 OUEST ENVIRONNEMENT, le bassin de chasse doit fournir une charge hydraulique suffisante pour amorcer le siphon et generer un debit instantane capable de remplir en charge le reseau boucle, afin d'obtenir un gavage complet et une repartition homogene sur le Compactodiffuseur.
2. Hauteur d'eau minimale
La hauteur d'eau minimale a respecter dans le bassin de chasse est 0,30 m au-dessus du point le plus haut du reseau boucle (generalement au droit de la generatrice superieure des tuyaux de bouclage). Cette marge de charge permet de limiter l'influence des pertes de charge et de favoriser l'evacuation de l'air residuel, pour une mise en charge continue et une distribution reguliere.
3. Points de controle terrain
- Mesurer la cote du point haut du bouclage puis garantir +0,30 m d'eau disponible avant declenchement.
- Verifier visuellement une mise en charge stable et un front d'eau simultane sur les sorties.
- Si la pente, les diametres ou les longueurs ont ete adaptes sur chantier, reevaluer la charge necessaire (objectif : debit de chasse suffisant pour purger l'air).