Sur un compresseur à vis CSD, quels réglages SIGMA CONTROL 2 prioriser pour limiter les cycles charge/décharge lors de fortes variations de demande?
1 réponse
Objectif
Limiter les cycles charge/décharge sur un CSD en stabilisant la pression réseau et en adaptant la régulation à une demande très fluctuante.
1. Régulation pression
Prioriser une stratégie qui réduit les bascules :
- Augmenter légèrement la bande de pression pmin à pmax pour amortir les pics de consommation et éviter les commutations rapides.
- Ajuster la consigne pour viser une pression minimale process, car chaque +1 bar accroît la puissance spécifique et peut aggraver les cycles si la demande est intermittente.
2. Temporisations anti cyclage
Sur SIGMA CONTROL 2, régler en priorité :
- Temps minimum en charge pour empêcher un retour immédiat à vide après une courte pointe.
- Temps minimum à vide et délai arrêt pour éviter des redémarrages rapprochés, tout en conservant une disponibilité acceptable.
- Limitation du nombre de démarrages par heure si disponible, afin de protéger l’entraînement et stabiliser le régime.
3. Pilotage multi machines
Si le site a plusieurs compresseurs, le meilleur levier anti charge/décharge est la coordination via SIGMA AIR MANAGER 4.0 : affectation base load, machine trim, et optimisation prédictive pour lisser la pression et réduire les transitions.
4. Validation
Exploiter l’historique événements et tendances du SIGMA CONTROL 2 pour corréler cycles, bande de pression et temporisations, puis itérer par petits pas.
Fin des réponses