F.A.Q
STO du servovariateur i950 cabinet : quel câblage des entrées sûres permet un reset sans cycle d'alimentation ?
1 réponse
Sur le i950 cabinet, la fonction STO est réalisée via des entrées sûres redondantes (2 canaux) surveillées. Pour obtenir un reset STO sans couper l'alimentation, il faut câbler un acquittement par réarmement manuel au niveau du dispositif de sécurité, sans interrompre le 24 V logique du variateur.
Câblage recommandé (principe) :
- Alimenter les circuits sûrs en 24 VDC PELV via un relais de sécurité ou automate de sécurité.
- Câbler les deux entrées STO en double canal : STO A et STO B commandées par deux sorties sûres indépendantes (OSSD ou contacts guidés), avec commutation simultanée et diagnostic de court-circuit.
- Pour le reset sans cycle secteur : après disparition de la demande d'arrêt (E-Stop relâché, protecteur refermé), effectuer un acquittement manuel sur le relais de sécurité, qui réarme ses sorties sûres et réapplique le 24 V sur STO A et STO B. Le variateur reste alimenté, seule la voie STO est réarmée.
Points clés : STO exige 2 canaux et un reset conforme à l'analyse de risques (SIL3 PL e). La logique de reset se fait dans le dispositif de sécurité, pas par coupure d'alimentation du i950.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : mercredi 29 avril 2026