Seuils d'alerte vibration et temperature sur ventilateur radial integre PR 902 avant degradation du point de fonctionnement
1 réponse
Sur un PR 902 (plug fan roue libre, jusqu a +550 C), une degradation du point de fonctionnement est souvent precedee par une derive vibration et une hausse de temperature de paliers ou du moteur. Sans valeurs absolues usine (dependantes du montage, rigidite support, vitesse, equilibre), on retient des seuils d alerte en derive par rapport a un etat de reference stabilise (apres rodage, filtre propre).
- Vibrations (vitesse RMS, bande 10 a 1000 Hz, mesure sur paliers): alerte si +25 a +50 % vs reference ou +1 mm/s RMS. Pre alarme typique a 4,5 mm/s, alarme a 7,1 mm/s (logique ISO 20816 pour ensembles industriels). Une apparition de raies 1x/2x ou d un pic large bande est aussi un signal (encrassement roue, desalignement, jeu).
- Temperature (paliers ou carcasse moteur): alerte si +10 a +15 C vs reference en charge identique, ou si evolution rapide >1 a 2 C par 10 min. Alarme si paliers >80 a 90 C (graisse) ou si la marge par rapport a la classe d isolation moteur se reduit (echauffement anormal).
- Correlation process: si derive vibration ou temperature s accompagne d une hausse de puissance absorbee et d une baisse debit ou pression a vitesse constante, intervenir avant perte de rendement et risque de contact roue.
Chez HVAC FRANCE, nous recommandons de definir la reference sur site et d instrumenter avec surveillance vibration/temperature pour declencher pre alarme et alarme, avec reporting technique et tracabilite des operations, dans une logique de maintenance predictive, preventive et corrective.