Quels sont les paramètres de fonctionnement permettant d'optimiser la précision des mesures sur la sonde convertisseur de température d'ambiance THERMASGARD® RPTM2-Modbus-T3 ?
1 réponse

Pour diagnostiquer une anomalie de mesure sur la sonde convertisseur température d'ambiance THERMASGARD® RPTM2-Modbus-T3, suivez les étapes suivantes :
- Vérification de la connexion électrique : Assurez-vous que le connecteur M12 est correctement branché et que les broches ne sont pas endommagées. Une mauvaise connexion peut entraîner des lectures erronées ou des interruptions de signal.
- Calibration : Vérifiez si la sonde a été récemment calibrée. Une dérive dans la calibration peut causer des écarts de mesure. Recalibrez si nécessaire suivant les procédures du fabricant.
- Compatibilité Modbus : Assurez-vous que l'intégration Modbus est correctement configurée dans le système de gestion de bâtiment. Un conflit d'adresse ou une mauvaise configuration peut impacter les données reçues.
- Inspection physique : Examinez le boîtier pour détecter tout signe de dommage ou infiltration. Bien que la sonde soit protégée par un niveau de protection IP65, de l'humidité ou des débris peuvent affecter ses performances si elle est endommagée.
- Températures d'exploitation : Vérifiez que la sonde fonctionne dans sa plage de température spécifiée (de -50 °C à 150 °C). Des températures hors de cette plage peuvent influencer la précision de mesure.
Si le problème persiste après ces vérifications, il peut être nécessaire de consulter le support technique de SES AUTOMATION pour une assistance plus approfondie.
Autres questions sur le même sujet
Quelle est la différence entre résistances PT100 et PT1000 ? Quid des CTN et Ni1000?
Dernière réponse : https://blog.wika.fr/savoir-faire/pt100-pt1000-ou-ctn-quel-est-le-bon-element-de-mesure/ http://www.envirofluides.com/contents/fr/d1677_sondedetemperature.html
Quelles sont les méthodes pour anticiper l’encrassement des sondes ?
Dernière réponse : Quelle est la typologie de l'eau dans laquelle vous voulez mesurer ? Contient elle des effluents particuliers ? Quels paramètres souhaitez vous analyser ? Lire plus
De manière générale en combien de points faut-il étalonner COFRAC une sonde de température pour une utilisation sur une température fixe (37°C) ?
Dernière réponse : Bonjour, Si votre capteur doit fonctionner exclusivement pour une mesure à 37°, un seul point d'étalonnage suffit. Lire plus
Je recherche un instrument à contact ou en wifi qui puisse me donner la température à la sortie d'un cumuls. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Merci pour votre demande. Nous ne faisons pas de capteur de température. Bien cordialement. Sylvain GUIBILLON LAMY RHEOLOGY
Est-il possible d'avoir un écart très important entre la température ambiante et la température point de rosée? Par exemple : température ambiante 30°C et température point de rosée -45°C. Est-ce qu'elle est considérée comme une erreur de mesure?
Dernière réponse : Bonjour, La Température de rosée (ou point de rosée) est la Température à laquelle le gaz va condenser. Lire plus
Je cherche un capteur de température avec lecture à distance. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Process Sensing Technologies est fabricant d'appareil de mesure de température, humidité avec différentes solutions, enregistreur Lan, sans fils... Lire plus
Quel est le nombre maximal de mesures de la sonde de mesure TROLL 100 de In-Situ?
Dernière réponse : Bonjour, Le site nous informe bien sur les capacités de ce type de sonde https://in-situ.com/en/rugged-troll-200 The Rugged TROLL 200 features titanium construction, is 2.62 cm (1. Lire plus
Je cherche une sonde de T°c/Hr communication Modbus IP + PoE. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Pour répondre à votre question, la société Process Sensing Technologies propose des loggers de données qui enregistre 44'000 paires de valeurs de mesure... Lire plus
Quelle est la valeur ohmique requise pour une sonde de température dans un four multifonction?
Dernière réponse : Bonjour cette valeur depend de la temperature du four à O°C si c'est une PT100 OHMS la resistance sera autour de 100 Ohms cdt David COHEN info@mesure.com