Pour valider sur site un point de fonctionnement stable d'un surpresseur à vis CBS en traitement de l'eau, les contrôles terrain suivants permettent de confirmer la stabilité du couple (p, débit) et des températures, tout en restant cohérents avec les caractéristiques machine et l'exploitation.
- Pression différentielle p : relever pression aspiration et refoulement (manomètres étalonnés) et calculer p. La stabilité est validée si p reste dans la plage de consigne, sans oscillations, et cohérente avec la courbe machine (pertes de charge réseau, niveau d'eau, état des diffuseurs).
- Débit d'air : confirmer un débit constant via un débitmètre massique/thermique en ligne ou, si l'installation est instrumentée, via la lecture du pilotage/contrôle. Vérifier la cohérence débit vs ouverture vanne et/ou variation de vitesse.
- Température de refoulement : mesurer la température au plus près de la bride de refoulement (sonde de contact ou d'immersion). Un point stable se traduit par une température qui se stabilise, reste sous les seuils d'alarme et suit une tendance cohérente avec p et la température d'aspiration.
- Température d'aspiration et conditions ambiantes : relever la température de l'air aspiré et vérifier la ventilation du local, car les variations de conditions d'aspiration influencent le débit volumique et la température de refoulement.
- Vibrations et pulsations : réaliser un contrôle vibrométrique (mm/s RMS) sur paliers/carter et une vérification des pulsations de tuyauterie. Des niveaux stables et maîtrisés confortent un fonctionnement régulier dans la zone d'utilisation visée.
- Paramètres électriques : suivre intensité, puissance et cos phi au moteur. La stabilité est confirmée si les valeurs sont constantes et compatibles avec p et le débit (indicateur utile pour qualifier la charge et l'efficience globale).
- Qualité d'air process et pertes de charge associées : vérifier la gestion des condensats, l'état des filtres et les pertes de charge correspondantes (p filtres), car elles influencent directement le point de fonctionnement et la performance énergétique.