Quels contrôles de fixation préconiser pour un stockage de 60 à environ 100 m3 d'engrais liquides en conditions thermiques extrêmes ?
2 réponses
La réponse dépend d'abord du type de stockage. Je réponds ici pour les citernes souples, qui équipent la majorité des stockages d'engrais liquide de 60 à 100 m³ en exploitation. C'est notre métier de fabricant.
Premier point, qui surprend souvent : une citerne souple n'a pas d'ancrage au sol à contrôler. Elle est lestée par son contenu : 100 m³ de solution azotée à densité 1,3, c'est 130 tonnes posées au sol. Rien ne bouge, même par vent violent. Les contrôles de fixation se concentrent donc sur les points singuliers, là où l'inox rencontre la toile.
Ce que nous préconisons en conditions thermiques extrêmes :
- Resserrage au couple des brides de piquage (clé dynamométrique, au couple indiqué par le fabricant) : après le premier remplissage, puis deux fois par an, avant l'hiver et avant l'été. Les cycles gel/canicule font travailler l'assemblage par dilatation différentielle entre la bride inox et la toile PVC armé polyester. C'est le contrôle numéro un.
- État des joints : un joint qui a flué pendant une canicule ne se rattrape pas indéfiniment au serrage, il se remplace.
- Vanne de point bas hors gel : la solution azotée N39 cristallise vers -9 °C, et souvent bien plus tôt pour les formulations soufrées (vérifiez votre fiche technique). Des cristaux dans une vanne, c'est un bouchon, puis une fuite au dégel. On vidange ou on protège la partie exposée.
- Canalisations de liaison en PEHD : le PE se dilate d'environ 0,2 mm par mètre et par °C. Sur 10 m de ligne et 50 °C d'amplitude annuelle, cela fait 10 cm à absorber : colliers coulissants ou lyre de dilatation, sinon c'est le piquage de la citerne qui encaisse.
- Assise : après les épisodes de gel/dégel, vérifiez la planéité de la plateforme (sable + géotextile), sans affaissement ni poinçonnement. Un dévers qui apparaît reporte les contraintes d'un seul côté.
- Citerne vide par grand vent : c'est le seul moment où une souple offre une prise au vent. Si elle doit rester vide plusieurs semaines en zone exposée, suivez la préconisation d'arrimage du fabricant.
Un préalable qui évite bien des soucis : assurez-vous que la citerne est conçue pour une densité de 1,3. Une citerne à eau réaffectée aux engrais liquides n'est pas dimensionnée pour cet usage.
En résumé : un tour visuel mensuel, un contrôle de serrage semestriel, et un passage systématique après chaque épisode extrême (canicule, gel prolongé, tempête). Quelques minutes à chaque fois, et c'est ce qui permet à une citerne souple de tenir plus de dix ans dehors sans incident.
Si votre stockage est une cuve rigide (polyester ou acier), la logique est différente : là, il existe de vrais ancrages au génie civil, à faire contrôler selon les préconisations de votre fournisseur.
L'équipe Citerpack, fabricant français de citernes souples à Reventin-Vaugris (Isère)
Bonjour, Tout dépend du type de stockage (cuve métallique ou citerne souple) et de leur positionnement exttérieur ou intérieur. Pour les chaleurs extrèmes, il convient de vérifier les serrage des boulons et des raccordements pour qu'ils soient bien étanches et protéger du rayonnement direct solaire afin de diminuer la montée en température des parties métalliques et des parties plastiques. = un ombrage ou un paillage localisé sur les raccordements est à préconiser.
Pour le froid extrème, une isolation est de bon ton pour limiter les durcissement des plastiques et leur vieillissement prématuré.
Il n'y a pas de danger de gel sur citerne pleine ou suffisamment remplie.
Il convient pour les citernes souples de limiter le remplissage en période de risque de forte tombée de neige suivie de pluies rendant la charge sur toile trop importante entraînant une surpression avec un risque de débordement par l'évent &/ou trop de sollisitations sur les soudures.
Pour les citernes souples "incendie", il faut isoler les entrées et sorties du froid. Il convient de réduire à 80% de la capacité maximale si risque de très longue période de gel pour permettre une petite augmentation de volume portant sur le gel d'une fine couche d'eau intérieure, dans la citerne. Mais pour que l'eau contenue gèle, il faudrait que la masse d'eau descende en température en totalité, cas jamais relaté pas nos Clients depuis 1970 en France.
LATIM S.A.S.
Autres questions sur le même sujet
J'ai du mercure liquide ,comment puis-je m'en débarrasser,est ce que une société peut venir le récupérer?
Dernière réponse : Je souhaite me débarrasser d'un baromètre au mercure. Quelle entreprise contacter. Merci Tel: 0614941421
Comment recycler des résidus de soude caustique?
Dernière réponse : est ce que cette solution est recyclable?
Est-ce possible de neutraliser la soude caustique ?
Dernière réponse : Oui, il est tout à fait possible de neutraliser la soude caustique, aussi connue sous le nom d'hydroxyde de sodium (NaOH). Lire plus
A partir de quand faut-il un bac de rétention pour les produits chimiques?
Dernière réponse : Quelle est la capacité minimale d'un bac de rétention pour bidons ?
Quelles sont les sanctions pour une entreprise en cas de non-recyclage des produits chimiques?
Dernière réponse : Bonjour, Les sanctions applicables en cas de non-respect de la loi en matière de tri et de suivi des déchets spéciaux et/ou dangereux : Brûlage des déchet... Lire plus
Quelles sont les différences entre le chlorure ferrique et le sulfate ferrique ? Et quels avantages et inconvénients ?
Dernière réponse : Le chlorure ferrique (FeCl3) et le sulfate ferrique (Fe2(SO4)3), également connu sous le nom de sulfate de fer(III), sont deux composés chimiques couramment utilisés dans diverses applications... Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Quels sont les contrôles obligatoires sur le stockage de chlore et d'acide en cuve ?
Dernière réponse : Le stockage de chlore et d'acide en cuve nécessite de respecter des réglementations strictes pour garantir la sécurité des installations et de l'environnement. Lire plus
Quel est le système de dépoussiérage le plus performant pour l'industrie de phosphate ?
Dernière réponse : Bonjour, Tout dépend de la forme sous laquelle est votre phosphate et en particulier de sa granulométrie. Mais également des volumes que vous voulez traiter et enfin des... Lire plus