Quelle perte de charge mesurer sur le regard d'assainissement RigoClean pour valider l'encrassement de la grille (eau chargée, Q = 0,8 l/s) ?
1 réponse
Chez FRAENKISCHE FRANCE SAS, le RigoClean est un regard de pretraitement a grille amovible permettant un suivi simple et objectif des conditions d exploitation. L evolution de la perte de charge a debit constant est un indicateur directement exploitable sur site.
Pour un essai avec eau chargee et Q = 0,8 l/s, il est usuel de considerer que la grille presente un encrassement significatif lorsque la perte de charge a travers la grille depasse environ 0,10 mCE (soit 10 cm d eau) et que cette valeur est durablement depassee en regime stabilise (hors transitoires de mise en charge).
Methodologie de mesure recommandee :
- Mesurer la difference de niveau amont/aval au droit du panier ou de la grille (regle limnimetrique ou capteur) a Q stabilise
- Comparer a une reference grille propre sur le meme site (ou a une mesure de reference realisee apres maintenance)
- A titre de pilotage operationnel : si DeltaH > 0,10 mCE a 0,8 l/s, planifier une intervention de maintenance ; si DeltaH > 0,20 mCE, prioriser l intervention
Dans les configurations d infiltration sensibles, une chaine de pretraitement optimisee peut etre mise en place avec des solutions complementaires FRAENKISCHE (par exemple SediPipe ou SediSubstrator) afin de renforcer la performance globale du dispositif de gestion des eaux pluviales.