Quelle démarche suivre pour obtenir l'agrément de capacité fluidique pour une société de climatisation et froid ?
1 réponse
Bonjour,
En principe, l'attestation de capacité fluide est obligatoire toute société opérant dans ce type d'activité frigorigène (cf reglementation européenne F Gaz), que ce soit pour fabriquer et entretenir des appareils contenant des fluides frigos.
Il existe différentes catégories d'habilitation (niveaux I à IV, du plus large au plus restreint), allant d'une attestation pour simple contrôle d'étanchéité jusqu'à une attestation complète fabrication-installation-maintenance-récupération de gaz. Celle-ci doit être délivrée (et renouvelée régulièrement) par un organisme indépendant agréé, qui effectue des tests théoriques et pratiques.
Voir un exemple en PJ notre attestation EURODIFROID, niveau I (le plus élevé), délivrée par l'organisme CEMAFROID.
L'entreprise doit employer au moins une personne titulaire de ce type d'attestation d'aptitude à manipuler des fluides frigorigènes.
Parmi les autres obligation, la société doit disposer d'outils et instruments adaptés : station de récupération des fluides frigos, balace de pesée, manomètre (avec outil d'étalonnage), détecteurs de fuites, bouteilles de récupérations agréées... L'état des liux de ces équipements dfoit être régulièrement tenu à jour.
Pour demander l'attestation, il faut monter un dossier auprès d'un organisme agréé (il en existe beaucoup). Ce dossier doit comporter les attestations d'aptidude des techniciens, les justificatifs d'achat des équipements, les procédures en place dans l'entreprise...
A l'issue d'un audit, qui se fait parfois sur site (selon le niveau visé), si tout est OK, l'organisme de certification délivre l'attestation pour une duirée de 5 ans (et il y a des suivis réguliers durant cette période). Au bout de 5 ans, il faut renouveler l'ensemble de la certification.
Le plus compliqué est de bien se tenir à jour dans les gaz à utiliser : lesquels sont en "fin de vie", lesquels peuvent remplacer lesquels...
Les fabricants et clients sont désormais soumis à des évolutions de normes F Gaz qui poussent à abandonner des fluides polluants au profit de gaz plus "propres"
Quelques rappels sur les dérnières évolutions ici : https://www.eurodifroid.fr/actualites/normes-gaz-frigorigenes/
Les équipes EURODIFROID sont à votre disposition pour vous accompàagner sur tout type de projet industriel de refroidissement ou climatisation.
Autres questions sur le même sujet
Comment faire pour extaire le fréon dans une climatisation?
Dernière réponse : L'extraction du fréon (un terme générique souvent utilisé pour désigner les chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et autres réfrigérants) d'un système de climatisation doit... Lire plus
Qu'est-ce qu'un process adiabatique?
Dernière réponse : C'est un moyen simple et économique, utilisant la physique de l'air, pour obtenir du froid! Les egypcien l'utilisaient déjà en mouillant leur cruches d'eau. Lire plus
Quel problème rencontrez-vous avec le flex geko d'un ventilo convecteur?
Dernière réponse : Le problème typique rencontré avec le flex GEKO d'un ventilo-convecteur peut concerner l'étanchéité ou l'obstruction. Le flex GEKO, assurant la connexion entre les éléments hydrauliques, doit être... Lire plus