F.A.Q
Quel seuil de débit nocturne retenir pour déclencher une alarme de fuite sur un réseau d'eau potable avec variations de pression ?
1 réponse
Sur un réseau AEP avec variations de pression, un seuil fixe en débit est rarement fiable. Chez Claire solutions, on recommande un seuil nocturne adaptatif basé sur le débit minimal nocturne (DMN) et normalisé à la pression.
Méthode conseillée
- Fenêtre : 02h00-04h00 (ou la période la plus stable).
- Référence : DMN de référence = médiane des DMN sur 14 à 28 nuits.
- Normalisation pression : utiliser la loi des fuites Q ~ P^N avec N = 0,5 à 1,0 (0,5 si fuites majoritairement sur conduites rigides, 1,0 si orifices/branchements). Calculer Qref(P) = Qref(P0) x (P/P0)^N.
- Seuil alarme : déclenchement si DMN_mesuré > Qref(P_mesurée) + marge, avec marge = max(10% de Qref, 0,2 à 0,5 m3/h) selon la taille du secteur et le bruit de mesure.
- Temporisation : condition vraie sur 15 à 30 min pour éviter les faux positifs (remplissages, manoeuvres).
Une fois l'alarme levée, notre Aqua M100 permet de pré-localiser puis localiser la fuite avec une très haute précision grâce à ses modes de mesure et filtrages.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : vendredi 28 août 2026