Quel réglage de vanne antigel sur une potence de remplissage PRRH (potence inox) évite le gel sans vidange complète du réseau ?
1 réponse
Sur notre potence de remplissage PRRH en inox, la protection antigel est assurée par la vanne générale 2 pouces antigel intégrée. Le réglage qui évite le gel sans vidange complète du réseau consiste à placer la vanne en position hors gel, c est à dire vanne fermée côté alimentation mais avec maintien de la fonction de purge automatique du corps de vanne et de la partie aval de la potence, afin de supprimer toute poche d eau stagnante exposée.
Concrètement, on isole l arrivée d eau puis on met la manette sur la position antigel de la vanne, ce qui permet l évacuation gravitaire de l eau contenue dans la potence et le flexible 1,50 m sans intervenir sur le réseau amont. Cette architecture évite le démontage hivernal et limite les risques d éclatement sur les zones non enterrées, à condition que l aval puisse s écouler librement et que la potence soit laissée en position de repos.