Quel protocole de maintenance préventive est préconisé pour le filtre compact Klargester BioTec® Flo (filtre compact)?
1 réponse
Pour assurer le bon fonctionnement et la longévité du filtre compact Klargester BioTec® Flo, il est essentiel de suivre un protocole de maintenance préventive rigoureux. Voici les étapes clés à respecter :
- Inspection visuelle régulière : Effectuez une inspection visuelle mensuelle de l'installation. Vérifiez l'intégrité de la cuve en polyéthylène rotomoulé et assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de déformations.
- Nettoyage des éléments de filtration : Tous les six mois, nettoyez les deux couches de médias filtrants. Le média synthétique en rubans de plastique et le média minéral en billes d'argile doivent être dégagés de toute accumulation de sédiments ou de débris.
- Vérification des réhausses ajustables : Assurez-vous que les réhausses ajustables pour le fil d'eau restent entre 510 et 1000 mm, et ajustez-les si nécessaire pour maintenir un débit optimal.
- Contrôle du système de relevage : Si votre modèle inclut un système de relevage intégré, effectuez des tests trimestriels pour garantir son bon fonctionnement.
- Sédimentation et préfiltrage : Surveillez régulièrement l'efficacité de la sédimentation et du préfiltrage, et retirez les solides en excès pour éviter les obstructions.
En suivant ce protocole de maintenance préventive, vous garantirez le bon fonctionnement de votre système tout en minimisant l'impact environnemental.
Autres questions sur le même sujet
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : La formule pour N et P est-elle la même que pour la DBO5 ?
Peut-on poser un filtre compact sous une dalle béton ?
Dernière réponse : Bonjour, Si vous réalisez une dalle de répartition selon les recommandations d'un B.E. pour le dimensionnement, c'est tout à fait possible avec les filières... Lire plus
Quel est le type de fosse que vous recommandez pour installer un système d’assainissement non collectif (ANC) chez moi ? Quels paramètres prendre en compte ?
Dernière réponse : Bonsoir, les paramètres principaux à prendre en compte pour le choix d'une fosse toutes eaux : - volume de la fosse : le nombre de pièces principales (actuel et futur) de... Lire plus
Quels peuvent être les inconvénients si on n’entretient pas correctement le système d’Assainissement Non Collectif ?
Dernière réponse : Un entretien inadéquat du système d'Assainissement Non Collectif (ANC), également connu sous le nom d'assainissement individuel, peut entraîner plusieurs inconvénients majeurs, tant sur le plan... Lire plus
Pourquoi les filières compactes se démocratisent autant dernièrement ?
Dernière réponse : Les filières compactes, telles que les filtres compacts Tricel Seta ou le système Biomeris, se démocratisent pour plusieurs raisons techniques, environnementales et économiques. Lire plus
Pouvez-vous me dire a quel distance je dois installer le modèle passive 6 EH de l'habitation et des limites séparatives ? pour avoir la conformité du SPANC.
Dernière réponse : A 5 mettre de l habitation et à 3 mettre de la délimitation de terrain et 3 mettre d un arbre
Quelles sont les opérations d’entretien indispensables sur les fosses toutes eaux et sur les microstations et les filtres compacts ? A quelle fréquence doivent-elle être faites ? Par qui ?
Dernière réponse : Les opérations d'entretien indispensables sur les fosses toutes eaux, les microstations et les filtres compacts sont essentielles pour assurer un fonctionnement optimal et durable des systèmes... Lire plus
Quel est l’intérêt des filières compactes par rapport aux filières traditionnelles en termes d’efficacité, de coût, de maintenance et de longévité ?
Dernière réponse : La filière compacte à zéolithe Ouest Environnement présente l'avantage d'une emprise au sol réduite, d'un entretien quasiment nul. Lire plus
Quelles sont les normes, en terme d'épuration, à obtenir pour l'utilisation d'une eau à usage industriel ?
Dernière réponse : Merci de votre réponse mais savez vous si il existe une norme a ce sujet ?