Quel modèle de sonde de conductivité pour les chaudières à vapeur ? La plage de conductivité doit-elle être entre 0 à 5000 ?
1 réponse
Bonjour, une question un peu bête, 0 à 5000 quoi? µS, mS etc...
L'autre, comment voulez vous mesurer? en ligne ou ponctuellement?
Nous pourrons ainsi répondre plus facilement à votre demande.
MOVELLAN Nicolas METLI System
Autres questions sur le même sujet
Quelles sont les méthodes pour anticiper l’encrassement des sondes ?
Dernière réponse : Quelle est la typologie de l'eau dans laquelle vous voulez mesurer ? Contient elle des effluents particuliers ? Quels paramètres souhaitez vous analyser ? Lire plus
Comment choisir son transmetteur en fonction de la conductivité ? Quels paramètres prendre en compte ?
Dernière réponse : Bonjour L’émetteur ou transmetteur n’est pas le plus important. Il ne fait que prendre un signal, l'interprèter en conductivité, puis le retranslettre ailleurs. Lire plus
Jusqu’où pousser la précision d’un capteur de conductivité après la virgule : 2, 4, 6 chiffres ?
Dernière réponse : Bonjour, ne pas confondre résolution et précision, qui sont 2 choses distinctes. La résolution concerne le nombre de DIGIT apès la virgule. Lire plus
Mon conductimètre me donne des Us/cm et mon tableau d'analyse me donne des MV. Par exemple : Sève de bouleau 530Us/cm : Combien cela fait en MV?
Dernière réponse : La conversion directe des unités de conductivité (microsiemens par centimètre, µS/cm) en millivolts (mV) n'est pas possible car ces deux unités mesurent des grandeurs physiques différentes. Lire plus
Je cherche un appareil qui mesure et ENRGISTRE sur clé usb les données de pH et conductivité de l'eau osmosée. 0 - 5 µS. Est-ce que cela existe ? Qui peut proposer cela ?
Dernière réponse : Correct email address is bioprocess@systemc.pro
J'ai un problème avec une sonde de conductivité, qui, quand je l'immerge, indique une valeur de 3µS/cm, et 0µS/cm émergée. La valeur ne bouge pas, quelle que soit la mesure et peu importe la solution testée. Que faire ?
Dernière réponse : Bonjour, Vos propos semblent indiquer un soucis d'ordre électronique. Pas sûr qu'un étalonnage corrige le problème. Lire plus
Pourquoi faut-il tester la conductivité de l'eau en pisciculture?
Dernière réponse : La conductivité de l'eau est une mesure importante en pisciculture car elle fournit des informations essentielles sur la qualité de l'eau et l'environnement dans lequel vivent les poissons. Lire plus
Quelle est la pression de fonctionnement maximale que peut supporter une sonde de conductivité standard ?
Dernière réponse : Bonjour Nous avons une version proposant 25 Bar, découvrez notre gamme via https://krohne.com/fr/produits/analyse-de-process/sondes-systemes-analyse/sondes-systemes-mesure-conductivite. Lire plus