Quel est le débit nécessaire pour faire fonctionner la station nano::station de S::can?
1 réponse
Bonjour
Débit recommendé pour nano::station : environ 0,1 L/MIN
Cordialement
Philippe MARINOT
06 68 59 15 44

Autres questions sur le même sujet
A quoi correspondent les catégories NAMUR NE107?
Dernière réponse : La norme NAMUR NE107 est une recommandation élaborée par l'association des utilisateurs d'automatismes industriels NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen... Lire plus
Qui recommandez-vous pour des skids de neutralisation d'effluents à pH basique ?
Dernière réponse : Bonjour, Selon les conditions de fonctionnement (débit et pH notamment) et le type de réactifs souhaité plusieurs solutions sont envisageables. Lire plus
Je cherche un coffret de régulation de pompe avec niveau haut niveau bas pour de l'eau chaude 70-80°C. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Pour un coffret de régulation de pompe capable de gérer le niveau haut et bas de l'eau chaude dans une plage de température de 70-80°C, il est recommandé d'utiliser un coffret de commande... Lire plus
Quelle technologie permettrait une surveillance à distance avec envoi d'alertes pour des ouvrages de génie civil en zones isolées ?
Dernière réponse : Bonjour, Merci pour votre requête. Si la distance est faible (jusqu'à 7 km à vol d'oiseau), des systèmes radio peuvent être utilisés. Lire plus
Est-ce qu'on peut utiliser un coffret de commande pour arrêter une pompe automatiquement dès que le niveau de remplissage maximum est atteint?
Dernière réponse : Bonjour, Oui, vous pouvez utiliser une poire de détection de niveau branchée sur nos systèmes de coupure pour pompe. En documentations ci-jointes. Bon après-midi,
Comment faire fonctionner ma pompe de la manière la plus optimale possible ?
Dernière réponse : Bonjour, Vous pouvez utiliser le logiciel de dimensionnement FLUIDFLOW. Essai gratuit de 14 jours: https://www.caspeo.net/fr/logiciel-calcul-perte-charge-fluidflow/ Cordialement L'équipe... Lire plus
Quelle solution recommandez-vous pour la transmission de données en montagne, GSM ou radio ?
Dernière réponse : Bonjour, il n'y a pas de réponse toute faite. Cela s'étudie à travers une mesure de couverture. Connaissez-vous la localisation des points à relever ? Lire plus
A la recherche d'un système de monitoring à faible consommation (env. 150 mA) pour réseaux d'infrastructures, des recommandations ?
Dernière réponse : Pour un système de monitoring à faible consommation destiné aux réseaux d'infrastructures, il est essentiel d'opter pour un dispositif autonome et économe en énergie, tout en étant capable de fournir... Lire plus
Comment intégrer une surveillance satellite pour anticiper les risques sur des zones de servitude ?
Dernière réponse : Pour intégrer une surveillance satellite afin d’anticiper les risques sur des zones de servitude, il est essentiel d'utiliser une solution qui permet un suivi précis et constant... Lire plus
Quelles techniques utiliser pour détecter les changements non déclarés sur des infrastructures énergétiques ?
Dernière réponse : Pour détecter les changements non déclarés sur des infrastructures énergétiques, l'utilisation de capteurs de température peut être une technique... Lire plus