Protocole d'intervention recommandé en cas de hausse de COV dans un réseau de piézomètres en bordure de site industriel
1 réponse
Face à une hausse anormale de COV dans un réseau de piézomètres en bordure de site industriel, nous privilégions un protocole en 3 phases, conforme aux pratiques de gestion de sites et sols pollués et à la métrologie air/eau.
1. Sécurisation et levée de doute métrologique
Confirmer le signal par contre-analyse sur doublon, blanc de terrain et vérification des chaînes de prélèvement, de préservation et de transport. Vérifier l'intégrité des piézomètres, la purge et la stabilisation (pH, CE, Eh, O2, T) avant échantillonnage. Rechercher les biais possibles : contamination croisée, matériel, étanchéité de la tête de forage, influence d'un pompage, marée/nappe.
2. Qualification de l'événement et délimitation
Mettre en place un échantillonnage renforcé amont/aval et multi-profondeur si possible. Coupler les analyses COV (spéciation BTEX, composés chlorés) avec des traceurs hydrogéologiques, les niveaux piézométriques et les gradients. Évaluer la cinétique (répétitions à 24-72 h) et modéliser l'écoulement pour identifier une source potentielle et la direction du panache.
3. Gestion du risque et actions correctives
- Si dépassement de seuils internes ou impact potentiel : alerte HSE, restriction des usages de l'eau, contrôle de l'air du sol et de l'air intérieur si enjeux sensibles.
- Investigation de source : inspection des réseaux, cuves, utilités, bassins, zones de transfert.
- Mesures d'urgence : pompage d'écrêtage, confinement hydraulique, traitement sur charbon actif ou air stripping selon spéciation, puis plan de remédiation.
Chez Ortec Group, nos équipes Ortec Environnement et SOM déploient ces investigations, la métrologie ainsi que l'ingénierie de confinement et de traitement, avec traçabilité et reporting HSE industriel adaptés à chaque site.