Pose en nappe phréatique : la station GINETT verticale 5 EH est-elle compatible avec 80 cm de remblai sans dalle et un accès chantier de 1,20 m ?
1 réponse
Oui, GINETT verticale 5 EH est adaptée à cette configuration.
- Accès chantier 1,20 m : la version verticale présente une largeur de 1,18 m, facilitant le passage et la mise en place dans les accès étroits.
- Pose en nappe phréatique : les cuves sont conçues pour une pose en nappe et en zone inondable sans dalle, conformément au guide d installation (mise en oeuvre selon les prescriptions de remblaiement et de calage).
- Remblai de 80 cm sans dalle : la cuve est ultra résistante, avec moins de 7,5 % de déformation constatée avec 80 cm de remblai, ce qui confirme la tenue mécanique dans cette configuration lorsqu elle est réalisée selon les prescriptions BIONEST.
Si besoin, les équipes BIONEST France peuvent valider votre cas sur plan (fil d eau, niveau de nappe, charges roulantes) afin de sécuriser le choix de la solution et la mise en oeuvre.
Autres questions sur le même sujet
Je dois installer au sein des services technique de ma collectivité, une aire de lavage de ma flotte véhicules. De fait, que dois-je installer avant rejet en réseau d'assainissement (1 fosse + dégraisseur ? Autre ? )
Dernière réponse : Pour InovaYa , ce projet est un véritable levier environnemental et économique grâce à la mise en place d’un système de réutilisation des eaux... Lire plus
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : La formule pour N et P est-elle la même que pour la DBO5 ?
Peut-on poser un filtre compact sous une dalle béton ?
Dernière réponse : Bonjour, Si vous réalisez une dalle de répartition selon les recommandations d'un B.E. pour le dimensionnement, c'est tout à fait possible avec les filières... Lire plus
Quel est le type de fosse que vous recommandez pour installer un système d’assainissement non collectif (ANC) chez moi ? Quels paramètres prendre en compte ?
Dernière réponse : Bonsoir, les paramètres principaux à prendre en compte pour le choix d'une fosse toutes eaux : - volume de la fosse : le nombre de pièces principales (actuel et futur) de... Lire plus
Quels peuvent être les inconvénients si on n’entretient pas correctement le système d’Assainissement Non Collectif ?
Dernière réponse : Un entretien inadéquat du système d'Assainissement Non Collectif (ANC), également connu sous le nom d'assainissement individuel, peut entraîner plusieurs inconvénients majeurs, tant sur le plan... Lire plus
Pourquoi les filières compactes se démocratisent autant dernièrement ?
Dernière réponse : Les filières compactes, telles que les filtres compacts Tricel Seta ou le système Biomeris, se démocratisent pour plusieurs raisons techniques, environnementales et économiques. Lire plus
Quelles sont les opérations d’entretien indispensables sur les fosses toutes eaux et sur les microstations et les filtres compacts ? A quelle fréquence doivent-elle être faites ? Par qui ?
Dernière réponse : Les opérations d'entretien indispensables sur les fosses toutes eaux, les microstations et les filtres compacts sont essentielles pour assurer un fonctionnement optimal et durable des systèmes... Lire plus
Pouvez-vous me dire a quel distance je dois installer le modèle passive 6 EH de l'habitation et des limites séparatives ? pour avoir la conformité du SPANC.
Dernière réponse : A 5 mettre de l habitation et à 3 mettre de la délimitation de terrain et 3 mettre d un arbre
Quel est l’intérêt des filières compactes par rapport aux filières traditionnelles en termes d’efficacité, de coût, de maintenance et de longévité ?
Dernière réponse : La filière compacte à zéolithe Ouest Environnement présente l'avantage d'une emprise au sol réduite, d'un entretien quasiment nul. Lire plus