Perte de charge sur filtre compact HEPA Sofilair HT230 à 230°C : quels contrôles prioriser (débit, by-pass, joint silicone, vitesse) ?
1 réponse
A 230°C, une hausse rapide de la perte de charge sur un filtre compact HEPA Sofilair HT230 est souvent liée à une variation de conditions de fonctionnement (débit, vitesse, montage) plutôt qu'à un phénomène lent. Pour une analyse efficace en environnement industriel, prioriser les contrôles suivants, dans cet ordre :
- Débit réel et vitesse frontale : vérifier la consigne ventilateur, la dérive éventuelle du variateur (VSD) et l'impact de la densité de l'air à chaud sur le débit volumique. Confirmer que la vitesse reste <= 2,2 m/s afin de maintenir une perte de charge stable et conforme aux hypothèses de conception.
- Etanchéité périphérique et by-pass : inspection du cadre, du plan de pose, du contre-cadre et du serrage. Si disponible, réaliser un contrôle par fumigène ou traceur sur le pourtour. Un by-pass peut perturber les écoulements locaux et se traduire par une mesure de dP instable.
- Intégrité du joint silicone et du mastic silicone haute température : vérifier la continuité du joint, l'écrasement, l'absence de coupure et l'état après cycles thermiques. Contrôler également la propreté des portées (poussières, graisses) pour garantir une étanchéité reproductible.
- Tenue mécanique à chaud : contrôler la planéité du support et du cadre (dilatations différentielles), les jeux mécaniques et tout risque de pincement ou d'obstruction partielle qui pourrait augmenter artificiellement la perte de charge.
Pour fiabiliser le diagnostic, il est recommandé de corréler la tendance de perte de charge (dP) avec la température et le débit, puis de valider l'étanchéité périphérique avant d'attribuer l'évolution à une charge particulaire. L'approche Camfil vise à sécuriser la performance de filtration en conditions sévères grâce à une méthodologie de contrôle structurée.
Fin des réponses