Perte de charge initiale à retenir pour un filtre carton plissé Haute Capacité TECHNICIS® en extraction sur cabine bois appliquant 15 kg/jour de vernis PU pour régler l'alarme filtre
1 réponse

Pour une application en cabine bois utilisant 15 kg/jour de vernis polyuréthane (PU), il est crucial de choisir un filtre qui peut gérer efficacement cette charge tout en maintenant une perte de charge initiale optimale. Le filtre carton plissé Haute Capacité "VHC" de TECHNICIS® est spécialement conçu pour offrir une capacité de rétention jusqu'à 70% supérieure par rapport aux filtres standards, ce qui le rend particulièrement adapté pour de telles applications industrielles intensives.
Lors de l'installation de ce type de filtre, la perte de charge initiale doit être soigneusement réglée pour alerter sur le moment opportun de remplacement sans compromettre l'efficacité du système. La perte de charge initiale typique pour un filtre carton plissé Haute Capacité est généralement basse, ce qui permet une longue durée de vie avant que l'alarme de filtre ne doive être déclenchée.
Pour un réglage précis de l'alarme filtre, il est recommandé de configurer l'alarme pour s'enclencher une fois que la perte de charge atteint un certain seuil, typiquement autour de 100 à 150 Pa. Cela permet de garantir que le filtre continue de capter efficacement l'overspray tout en maintenant un flux d'air optimal à travers la cabine.