F.A.Q
MicroFAST (microstation) : protocole de remise en service après arrêt prolongé et objectifs NH4/NO2
1 réponse
Sur MicroFAST®, après un arrêt prolongé, la biomasse nitrifiante (croissance lente) est la première impactée. La remise en service vise à rétablir l oxygénation (DO), l alcalinité et une charge progressive, puis à vérifier NH4 et NO2.
Protocole ACQUA.ecologie - BioMicrobics France
- Remise sous air 24 à 48 h avant pleine charge si possible. Vérifier soufflante, airlift, absence de colmatage, niveau d eau.
- Reprise de charge progressive sur 3 à 7 jours (éviter gros pics, limiter Javel, solvants, antibiotiques). Température idéale > 12-15 C.
- Contrôles terrain quotidiens 3 à 5 jours : pH 6,8-8,2, odeur, mousse, et si possible DO en zone aérée > 2 mg/L. Alcalinité cible 100-200 mg/L CaCO3 pour tamponner la nitrification.
- Ensemencement biologique : ajouter U&F-BOOST!® Tablets (1 comprimé par 3800 L, effet environ 1 mois) pour rétablir rapidement une population active, surtout après toxicité ou famine.
- Si NO2 persiste : suspecter DO insuffisant, pH bas ou inhibition. Corriger aération et alcalinité avant toute action.
Seuils à viser (effluent stabilisé) : NH4-N < 1-2 mg/L, tolérable < 5 mg/L en phase de reprise. NO2-N cible < 0,1 mg/L, alerte si > 0,5 mg/L (nitrification incomplète). NO3 doit augmenter en parallèle.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : lundi 7 septembre 2026