J'ai des capteurs de pression piezo, immergés dans un tuyau PVC de 125, mais ils ne démarrent pas les pompes comme souhaité. Par contre, si je soumets une pression avec la mains sur le tuyau, les pompes démarrent. Avez-vous une idée de ce qu'il se passe?
3 réponses
Bonjour,
Cela devrait provenir du réglage de seuil des capteurs qui devrait être en deça de la pression obtenue en eau. lorsque vous pressez le tuyau la presion augmente et passe le seuil et donc le capteur commute avec pour effet de démarrer les pompes.
De deux choses l'une, soit la variation de pression est trop lente (seuil bas en Hz), soit le capteur n'est pas assez sensible. Je pencherai pour une sensibilité mal adaptée. Je propose des capteurs très sensibles de marque Columbia Research Lab. JL Rouvet
Bonjour,
La pression dans le tuyau doit être très légérement inférieur à la plage de mesure de votre transmetteur. N'hésitez pas à me contacter au 01 30 63 50 77 pour &changer sur votre problème.
Autres questions sur le même sujet
Quelle est la différence entre un capteur et un détecteur?
Dernière réponse : Bonjour, Un capteur indique une valeur variant sur une échelle alors qu'un détecteur lui ne fait que détecter et founit un état binaire (0 ou 1).
Comment fonctionne un capteur de pression piézorésistif ?
Dernière réponse : Pourriez-vous expliquer le fonctionnement des jauges de déformation dans un capteur piézorésistif ?
Qu'est-ce que l'IO-Link? A quoi cela sert?
Dernière réponse : Bonjour, L'IO link est un nouveau moyen de transférer de l'information provenant des capteurs vers des automates ou autres systèmes de contrôle. Lire plus
Quelle est la différence entre un capteur, un détecteur et un codeur ?
Dernière réponse : La différence entre un capteur, un détecteur et un codeur réside dans leur fonctionnement, leur application et le type de signal qu'ils traitent ou génèrent. 1. Lire plus
Les capteurs portables sont-ils aussi précis que les capteurs fixes ?
Dernière réponse : Bonjour, Pour notre part, je répondrais au sujet de notre analyseur d'oxygène dissous par LDO. Notre analyseur portable est de technologie identique à sa version en ligne en... Lire plus
Je cherche un système de gestion à distance de cuves à essence via jauges de niveau, temperature et pression.
Elles enverraient les infos sur une pompe afin de déclencher un arrosage automatique des cuves en cas de fortes chaleurs. Possible?
Dernière réponse : Fiso Technologies, QC, Canada offre des capteurs à fibres optiques. Ces derniers sont totalement inertes dans un milieu avec des gaz possiblement explosifs. Lire plus
Je suis à la recherche d'un capteur de pression différentielle pour mesurer la dépression/surpression d'une salle avec pour range -500 à 500Pa (-5mbar to 5mbar) avec un intervalle de mesure de 100ms ou mieux. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre besoin. Dans la gamme IFM, le produit assurant la mesure de pression différentielle (PQ3809) à une plage de... Lire plus
Quelle est la relation entre la pression P (en kPa) et le niveau h (en cm) dans une surface 1dm^2 remplie d'eau ?
Dernière réponse : Bonjour, Cette relation est très simple: 100 kPa = 10 et cela quelque soit la surface. Valable uniquement pour de l'eau. Lire plus
Je cherche un capteur transmetteur de pression pour maintenir une salle blanche en surpression (domaine pharmaceutique). Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Veuillez trouver ci-joint notre documentation concernant les différent capteur de pression pour salle blanche. En vous souhaitant bonne réception. Cordialement.
Je souhaiterai contrôler sa dépression/surpression d'une salle entre -1000 et 1000Pa et ce avec un outil permettant une acquisition rapide 10ms ou mieux. Quel produit recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour Les appareils JUMO Clean TRANS 2 (404303) ou le convertisseur de pression et de pression différentielle (404304) pourront correspondre à votre besoin. Lire plus