Filtration amont en sortie de fosse toutes eaux : quel niveau pour protéger les cassettes de la filière a zéolithe BFC7 ?
1 réponse
Objectif
Protéger les cassettes Compactodiffuseur de la filiere a zeolithe BFC7 contre les matieres en suspension et les flottants, afin d'assurer une hydraulique stable et de preserver durablement les performances de traitement.
1) Niveau de filtration amont recommande
En sortie de fosse toutes eaux, il est recommande de mettre en place un pretraitement par filtration fine de type prefiltre a effluent integre a la fosse, avec une maille de l'ordre de 1 a 2 mm (filtration des MES grossieres et fibres), ainsi qu'une retention efficace des flottants.
2) Exigences techniques associees
- Position : sur la sortie fosse, avant toute chasse ou repartition vers le filtre a zeolithe.
- Fonction : reduction des particules fibreuses, graisses agglomerees et debris susceptibles d'etre retenus en amont du massif filtrant.
- Maintenance : acces direct et nettoyage regulier, afin de maintenir une perte de charge faible et un debit d'alimentation stable.
3) Contexte BFC7 OUEST ENVIRONNEMENT
La BFC7 (7 EH, fosse 5000 L, filtre 7,7 m2) est concue pour un fonctionnement robuste. Une filtration amont adaptee contribue a securiser l'alimentation des cassettes et a valoriser la conception etagee de la filiere a zeolithe OUEST ENVIRONNEMENT.