Entreprise de TP, nous cherchons un moyen de traitement hors sol de nos eaux usées avant rejet dans le milieu naturel, avec un débit de 90 m3/h. Quelles solutions existent?
8 réponses
Bonjour,
Je vous propose de nous consulter
Bonjour
Votre demande manque d'information : Quel est l'origine de la pollution ?
Industrielle ou domestique ?
Cordialement
Même demande que OCEO Environnement, + Est-ce sur un site itinérant ou fixe, ?
Bonjour,
Vous pourriez considérer l'utilisation de chaussettes de filtration telles que visibles sur notre site
si effluents industriels type TP, nous avons avec succés traité ainsi:
dessablage primaire (pas toujours nécessaire) coagulation et floculation avant passage sur lamellaire raclé capable de débits allant jusqu'à 150m3/h , extraction des boues pour déshydratation (lits de séchage ou unité de déshydratation mécanique).
sur le clair, ajustement pH si laitances de béton et filtration sur sable. Une cloison siphoïde sur la sortie permet de séparer les HC qui n'auront pas été fixés sur les boues.
Réf: creusement du tunel du Chat, parking sous-terrain à Monaco

si vous etes intéressé par la réponse de Serge Hagelstein prière de contacter:
aqua-traitements@wanadoo.fr
TECNOFIL Industries est en mesure d'étudier votre problématique, avec des solutions compactes sur chassi transportable par camion plateau, donc réutilisable sur vos autres chantiers.
Merci de nous communiquer les analyses de l'eau brute, à contact@tecnofil-industries.com ou de nous appeler au 04 68 61 40 11
Pour plus d'informations sur nos fabrications, visualisez le PDF joint
Cordialement
REPONSE :
Industrielle, c'est provisoire pour traiter nos eaux souillées d'hydrocarbure et Matières en suspension de l’ordre de 1 um (le rejet doit être inférieur à 9kg/j), l'objectif est de trouver une solution compact par manque de place (sinon on aurait opté pour une solution terrassée).

aqua-traitements a des unités adaptées à votre problème dans containers 20 '' ou semi remorques: voir site www.aqua-traitements.com
Bonsoir ,
Pouvez vous svp nous confirmer le débit horaire ainsi que la typologie des effluents ?
cordialement
jacques. Momeux
Autres questions sur le même sujet
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : Bonjour. On traite une partie de la pollution des eaux avec de l'oxygène de l'air. On peut le faire par brassage dans des lagunes, mais quand la place est limitée on envoie de l'air... Lire plus
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, La réponse de Madame MOREL / GEMAD me semble objective, il faut définir en 1° le cadre, les solutions en découleront ensuite. Lire plus
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Quelle est la fonction d'un dégrilleur dans une station de traitement des eaux?
Dernière réponse : Bonjour, Le dégrilleur est un équipement de séparation liquide/solide. En d'autres termes, sa fonction principale est de retirer les déchets grossiers de l'effluent. Lire plus
Y a t-il un texte stipulant l'obligation de contrôler (par l'analyse) les eaux de lavages? Si oui, lequel est-il s'il vous plait?
Dernière réponse : Bonjour, Voici Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au... Lire plus
Je cherche un système de traitement des eaux de chantier pour 20m3/h. Que recommandez-vous?
Dernière réponse : Bonjour, Nous proposons la régulation du pH par injection de CO2. Si intéressé, me contacter au 06 80 46 62 34 Cordialement,
Qu’est-ce qu’une analyse en routine ?
Dernière réponse : une analyse qui se fait régulièrement
Quels sont les différentes techniques de traitement des rejets liquide de l'industrie textile?
Dernière réponse : Bonjour, nous proposons une stratégie plus globale de gestion du cycle de l'eau en industrie. Une stratégie d'efficacité hydrique vise à réduire les consommations,... Lire plus