Sur un JETLINE® CH (dépoussiéreur à manches), une perte de charge qui augmente en moins d'une heure, malgré un décolmatage opérationnel, oriente le plus souvent vers une charge poussière anormale, un point de mesure a valider, ou un colmatage non régénérable. Voici les contrôles de diagnostic a prioriser par NEU-JKF Delta NEU afin de sécuriser durablement les performances de filtration et la stabilité du P.
- Valider la mesure de P : état des prises de pression amont/aval (non bouchées, non inversées), flexibles intègres, absence de condensats, capteur non colmaté, cohérence d'étalonnage et plage du transmetteur.
- Vérifier l'air comprimé de décolmatage : pression réelle au réservoir, stabilité en mode pulsé, qualité d'air (sec, sans huile), état des électrovannes et diaphragmes, état des buses et Venturi, alignement, fuites éventuelles sur le collecteur.
- Qualifier la charge poussière et le régime process : dérive du procédé, vitesse de captage trop élevée, entrée d'air parasite, by-pass ouvert, écluse/sas, conditions d'entrée (turbulences) pouvant accroître la charge sur les manches.
- Contrôler l'état des manches et l'adéquation du média : média filtrant adapté a la poussière et a la température, fin de vie, colmatage hygroscopique ou gras, fonctionnement sous le point de rosée, agglomération, présence de fibres, cake devenu trop compact.
- Inspecter l'étanchéité interne : plaque tubulaire, joints de portes, manche mal positionnée, entrée d'air interne non souhaitée pouvant perturber la formation du cake et accélérer le colmatage.
- Vérifier ventilateur et réseau : position des registres, éventuel filtre finisseur saturé, obstruction de gaine, pertes de charge aval influençant la lecture et le point de fonctionnement.
Pour une analyse efficace, NEU-JKF Delta NEU peut vous guider a partir d'un relevé P avant/après pulsation, de la pression d'air comprimé au plus près du réservoir, et d'éléments sur la poussière et les conditions thermiques, afin de confirmer le bon média filtrant et le réglage du séquenceur.