Déshydrateur thermique LIRON 200 : quelles vérifications des capteurs d humidité, de la balance intégrée et du brassage en cuve pour valider la fin de cycle ?
1 réponse
Diagnostic LAFRANE ENVIRONNEMENT - LIRON 200 : validation de fin de cycle
Objectif : confirmer la cohérence de la mesure humidité/masse et l efficacité de l homogénéisation, car le cycle est piloté par capteurs d humidité et balance intégrée, et la performance dépend aussi des pales de mélange et des conditions de charge.
1) Vérifications capteurs d humidité (mesure et exposition)
- Etat de surface et propreté de la zone de mesure : s assurer que la zone du capteur reste propre et sèche, sans dépôts gras, amidon, fines ou condensats susceptibles de perturber la lecture. Procéder à un nettoyage conforme aux consignes d exploitation, puis relancer un cycle de test.
- Position et exposition au flux d air humide : vérifier que le capteur n est pas masqué par une accumulation de matière (croûte en paroi, bourrage local) et qu il est correctement exposé au flux d air de cuve représentatif de l humidité réelle.
- Cohérence capteur - balance intégrée : comparer masse initiale, masse finale et réduction attendue. La balance est un repère robuste pour valider l avancement du séchage et détecter une possible hétérogénéité de traitement.
- Connectique et continuité : contrôler l état des connecteurs, le serrage, l absence d oxydation, de câble pincé ou de faux contact. Une mesure stable et répétable contribue à une fin de cycle fiable.
2) Vérifications du brassage en cuve (homogénéisation)
- Intégrité des pales : vérifier l usure, le jeu, le desserrage ou la déformation. Des pales en bon état garantissent le cisaillement et l homogénéisation, éléments clés pour un séchage uniforme.
- Couple et rotation : s assurer que le motoréducteur entraîne correctement, sans patinage ni micro-arrêts, et que le sens de rotation et la vitesse sont conformes au fonctionnement nominal.
- Charge et granulométrie : confirmer que la charge est compatible avec l exploitation (pas de surcharge, pas de masses compactes, limitation des éléments longs). Si besoin, fractionner ou pré-broyer pour améliorer l agitation et l échange thermique.
3) Test de validation et accompagnement LAFRANE ENVIRONNEMENT
Réaliser un cycle avec charge connue, effectuer un contrôle visuel en fin de cycle et une pesée du séchât. En cas d écart persistant, un contrôle métrologique et un recalage par le service LAFRANE ENVIRONNEMENT permettent de sécuriser le pilotage capteurs et d optimiser la régularité des résultats.