Dégrilleur à gradins Noggerath PSS : quels contrôles de la sonde H et de l'automate si la perte de charge augmente sans démarrage de l'excentrique ?
1 réponse
Sur un Noggerath PSS, une augmentation de la perte de charge (H) sans démarrage de l'excentrique oriente généralement le diagnostic vers la chaîne de mesure H et/ou les autorisations de commande dans l'automate. Voici les contrôles terrain recommandés, dans un ordre logique :
- Sonde H (niveaux amont/aval) : vérifier l'état des prises de pression et tubes d'impulsion (absence de colmatage), réaliser une purge d'air, contrôler l'absence de siphonage, l'étanchéité des raccords et la bonne implantation des piquages en zones représentatives (hors remous). Confirmer la plage de mesure et l'échelle configurées (ex. 0-1 m, 0-2 m) ainsi que l'orientation et le montage.
- Signal 4-20 mA : mesurer le courant réel au bornier automate (entrée analogique) et comparer à la valeur affichée sur l'IHM. Vérifier l'alimentation 24 V, la polarité, la continuité du blindage et une mise à la terre réalisée côté armoire uniquement. Effectuer un test en simulation (générateur mA) pour valider l'entrée analogique et la cohérence de l'échelle côté automate.
- Paramètres et logique automate : contrôler la consigne de démarrage sur H, l'hystérésis et la temporisation, le mode Auto actif et l'absence d'inhibition. Vérifier les interverrouillages (arrêt d'urgence, surcharge, frein moteur, capots/fin de course, thermique moteur, défaut variateur si présent) et confirmer qu'aucun état de défaut mémorisé ne bloque l'autorisation de marche.
- Validation des autorisations électromécaniques : confirmer le retour d'état des protections (surcharge) et l'état du frein moteur, car l'automate peut empêcher le démarrage même si la consigne H est atteinte.
Pour sécuriser et accélérer le diagnostic, nous pouvons fournir une check-list Noggerath PSS et proposer un support de diagnostic à distance sur les valeurs d'entrées analogiques (AI) et les états d'entrées/sorties, afin de valider rapidement la chaîne de mesure et la logique de commande.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : vendredi 17 avril 2026