Chez GMEP, la mise en sécurité de cuves enterrées et d anciennes stations service suit une démarche technique et réglementaire visant à supprimer tout risque ATEX, pollution et non conformité.
Procédure type :
- Diagnostic initial : repérage réseaux, volumes, produits, état, contrôles d étanchéité si requis, plan de prévention et analyse de risques.
- Dégazage et inertage : pompage des résidus, dégazage contrôlé, mesures explosimétriques, inertage (azote ou autre procédé adapté) jusqu à obtention d une atmosphère non explosive avant toute intervention.
- Analyses : prélèvements et analyses BTEX et HCT (eaux, boues, sols) pour qualifier l impact et définir les filières.
- Neutralisation ou enlèvement : soit comblement inerte après nettoyage validé, soit découpe et évacuation de la cuve, avec manutention sécurisée et contrôle gaz en continu.
- Gestion des terres impactées : tri, caractérisation, orientation vers traitement ou élimination selon résultats analytiques.
- Déclaration et clôture : déclaration administrative selon le contexte ICPE, et dossier de fin d opération.
- Traçabilité : BSD et pièces de suivi pour déchets dangereux (résidus, boues, filtres, terres), avec traçabilité complète.
GMEP prend en charge l ensemble du lot, de la sécurisation ATEX à la traçabilité réglementaire, avec rapports de mesures et de conformité en fin de chantier.