F.A.Q
Comment vérifier une enceinte d'aspiration WEL pour garantir 0,5 m/s en façade (fuites, filtres, pertes de charge réseau) ?
1 réponse
Pour garantir une vitesse frontale de 0,5 m/s sur une enceinte d'aspiration Série WEL, il est recommandé de raisonner en débit utile (débit réellement capté en façade) versus pertes de charge (filtres + réseau + accessoires). Voici une méthode de contrôles terrain, dans l'approche aéraulique WATTOHM EQUIPEMENT :
- Mesure et validation : relever la vitesse sur une grille de points en façade et, si disponible, compléter par une mesure de P réseau pour confirmer le niveau de débit utile et écarter un écart lié au protocole de mesure.
- Etanchéité et entrées d'air maîtrisées : vérifier l'étanchéité des panneaux (polycarbonate), joints, trappes, passages de câbles, brides et manchettes souples. Une bonne maîtrise des entrées d'air contribue directement à la stabilité du captage.
- Filtration et P filtres : contrôler préfiltres, filtres finaux et éventuels filtres de centrale. Relever la perte de charge (P) des filtres et remplacer selon vos critères d'exploitation pour maintenir un débit constant et une aspiration performante.
- Réseau aéraulique : inspecter gaines, coudes, registres, clapets, silencieux, grilles anti-pluie, ainsi que l'état des flexibles (rayon de courbure, écrasement). L'optimisation du réseau (géométrie, réglages, propreté) permet de limiter les pertes de charge et de sécuriser les performances au poste.
- Ventilateur et réglage : vérifier sens de rotation, état et propreté de la turbine, transmission (si courroies), consigne variateur et intensité moteur. Le bon choix du couple debit / pression est déterminant. Selon vos besoins, WATTOHM EQUIPEMENT propose des ventilateurs centrifuges Série MPR (350 a 7 000 m3/h) et Série BPR (1 300 a 22 000 m3/h) adaptés aux extractions basse pression.
- Supervision des performances : l'ajout d'une alarme de debit d'air System 10 permet une alerte visuelle et sonore en cas de dérive, afin de maintenir un niveau de captage conforme à vos exigences d'exploitation.
Pour un diagnostic rapide et une optimisation aéraulique, transmettez la largeur/hauteur de facade, la nature du polluant, la longueur et le diametre de réseau, les accessoires (filtres, silencieux, clapets) et le debit cible : WATTOHM EQUIPEMENT peut proposer un cadrage technique et, si nécessaire, une optimisation ventilateur/reseau.
Fin des réponses
Informations :
Postée le : vendredi 1 mai 2026