Comment ramener le pH en cas de bas ( pH inferieure à 7) pour les eaux des refroidissements?
2 réponses
Une injection de produit basique est l'une des solutions mais cela doit être adapté au contexte.
En neutralisant l'acide avec un neutraliseur d'acide comme ceux que l'on pose pour le stockage de batterie ou les salles scolaires de chimie.
Pas de systeme electrique, il faut verifier regulierement la presence de produit neutralisant (depend de la concentration de l'acide et du debit).
Pour un college la verification est tous les trimestres la premiere annee, ce qui permet d'ajuster pour les annees suivantes.
Autres questions sur le même sujet
Quels sont les impacts d'une eau trop acide sur la santé humaine ?
Dernière réponse : L'eau trop acide peut avoir plusieurs impacts néfastes sur la santé humaine, principalement dus à une modification du pH de l'eau, qui peut entraîner une série de réactions chimiques et biologiques... Lire plus
Quel est le principe et le fonctionnement de la neutralisation de l'eau? Quel est le lien avec l'adoucissement?
Dernière réponse : Le principe de la neutralisation de l'eau consiste à neutraliser l'agressivité de l'eau vis à vis du carbonate de calcium (calcaire). Lire plus
Quel produit utiliser pour neutraliser le pH d'une solution d'eau et de soude caustique après décantation?
Dernière réponse : Pour neutraliser une solution d'eau et de soude caustique (hydroxyde de sodium, NaOH), qui est une base forte, on utilise généralement un acide faible ou fort, selon le contexte et le niveau de... Lire plus
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, La réponse de Madame MOREL / GEMAD me semble objective, il faut définir en 1° le cadre, les solutions en découleront ensuite. Lire plus
Comment calculer le volume de solution d'acide citrique à 30% nécessaire pour neutraliser 1 litre de solution d'hydroxyde de sodium à 30% ?
Dernière réponse : Pour calculer le volume de solution d'acide citrique à 30% nécessaire pour neutraliser 1 litre de solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 30%, on doit se baser sur la réaction chimique de... Lire plus
Je cherche un appareil pour controler et reguler le chlore et le PH d'une piscine de 100 m3 environ. Des recommandations?
Dernière réponse : Bonjour, Un appareil tel que l'EASYPOOL SMART 02 de Lutz-Jesco peut répondre à votre demande. Ou un EASYPRO Compact associé à deux MAGDOS LB. Lire plus
Je cherche des solutions pour remplacer une STEP qui traite des eaux de lavage de pièces en aluminium à l'aide de NaOH. Le besoin est de passer de 7 000 mg/L de sulfate à moins de 500. Pourquoi pas l'évaporation ?
Dernière réponse : Bonjour, si vous nous communiquez les analyses physico chimiques complètes; nous pouvons pré-étudier la problématique. Lire plus
Je cherche un testeur pour la qualité de l’eau de ma piscine (pH, chlore libre, chlore actif, tac, stabilisant) . Quel modèle me conseillez-vous ? Merci de votre réponse.
Dernière réponse : Photomètre le plus vendu dans le domaine de la piscine ci dessous le lien http://izitec.net/boutique/home/436-photom%C3%A8tre-poollab.html cordialement IZITEC
Quel est le meilleur procédé pour dessaler l'eau d'un puits destinée à l'irrigation ?
Dernière réponse : Le dessalement de l'eau d'un puits destinée à l'irrigation peut être réalisé par divers procédés, dont le choix dépendra de plusieurs facteurs tels que la salinité de l'eau, le volume d'eau à... Lire plus
Comment éliminer les ions fer II et III des eaux usées?
Dernière réponse : autre solution: ajouter des ions phosphates en excés ou des sulfures