Comment paramétrer le système pour traiter des débits variables (entre environ 2 et 125 m³/h) tout en respectant les normes de rejet en station modulaire ?
4 réponses
Utiliser un bassin tampon avant le traitement pour lisser l'entrée sur une fourchette de débit plus faible. Trouver un réglage moyen qui permette de tenir les normes imposées.
Quel volume recommandez-vous pour le bassin tampon ?
Pour une station modulaire soumise à des débits aussi variables, le principal défi est d’ajuster en continu les paramètres de traitement (aération, recirculation, dosage de réactifs, etc.) afin de garantir la conformité des rejets en toutes circonstances, qu’il s’agisse de sous-charge ou de surcharge.
C’est précisément ce que permet Purecontrol.
Notre solution repose sur un jumeau numérique du procédé, capable de modéliser et d’anticiper l’évolution des charges à traiter (par exemple en ammonium ou phosphore), en fonction du débit instantané. Grâce à cette modélisation prédictive, PurePilot ajuste automatiquement et en temps réel les consignes de pilotage envoyées aux automates, pour adapter le fonctionnement du système à la charge réelle.
En pratique, cela signifie que la station peut :
-
Réagir instantanément aux pics ou chutes de débit sans intervention humaine
-
Limiter la consommation d’énergie et de réactifs inutile en période creuse
-
Maintenir la qualité de rejet conforme aux normes, même avec une forte variabilité
Pour traiter des débits variables de 2 à 125 m³/h en station modulaire tout en respectant les normes de rejet (MES <35 mg/L, DCO <125 mg/L), utilisez un bassin tampon (500-750 m³), pompes VFD pour dosage proportionnel, modules parallèles activés sélectivement et un PLC avec capteurs pour ajustements automatisés en temps réel .Résumé ParamétrageBassin régulation : Lisse pics pour débit constant .Automatisation : PLC pilote recirculation (25-200%), aération variable via pH/MES/DCO .Modules : Activez 1-5 unités selon débit, filtration finale UF/MF .Autosurveillance confirme conformité normes françaises/RDC .
Tout dépend de votre AP pour votre rejet maximal autorisé par jour.
Je vous conseille 1,5 fois le rejet maxi. Exemple pour 250m3/jr, comptez un bassin de 400m3 après clarificateur.
Autres questions sur le même sujet
Quels sont les avantages et inconvénients de l'assainissement collectif, autonome, et semi-collectif ?
Dernière réponse : Dans la mesure où le choix de la filière - collective ou ANC - n'appartient pas à un demandeur privé, mais à la collectivité territoriale compétente... Lire plus
Je dois installer au sein des services technique de ma collectivité, une aire de lavage de ma flotte véhicules. De fait, que dois-je installer avant rejet en réseau d'assainissement (1 fosse + dégraisseur ? Autre ? )
Dernière réponse : " comment recycler l'eau de lavage de mes véhicules? " avant de penser "gestion des rejets", cette question vous permettra de respecter à la fois la règlementation et les normes... Lire plus
Quel est l'intérêt d'utiliser un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées?
Dernière réponse : L'utilisation d'un surpresseur d'air dans une station d'épuration des eaux usées présente plusieurs intérêts majeurs, contribuant à l'amélioration de... Lire plus
Comment calculer l'EH (équivalant habitant) dans une zone industrielle, pour dimensionner une STEP?
Dernière réponse : La formule pour N et P est-elle la même que pour la DBO5 ?
Quel est le procédé recommandé pour réduire la charge de DBO5, DCO et MES dans les eaux usées industrielles pour une industrie agroalimentaire (fabrication des pates alimentaires) ?
Dernière réponse : Bonjour, les reponses techniques sont intéressantes justes et necessaires, cependant ''le rejet 0'' n'existe pas. Ce n'est pas faute d'essayer depuis plusieurs dizaines d'années. Lire plus
Comment savoir le type de STEP : faible, moyenne ou forte charge ?
Dernière réponse : La classification d'une station d'épuration des eaux usées (STEP) selon qu'elle est à faible, moyenne ou forte charge est généralement basée sur la charge organique appliquée au système de traitement... Lire plus
Quelles sont les méthodes d'élimination des chlorures dans l'eau ?
Dernière réponse : Quelle est la capacité de régénération des résines échangeuses d'ions ?
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
Dernière réponse : Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération. Lire plus
Puis-je rejeter au tout à l'égout de l'eau mélangée à de la chaux éteinte? Sinon, quelles solutions mettre en place?
Dernière réponse : Bonjour, il faut consulter le réglement d'assainissement de votre commune et voir les conditions d'admission de votre eau usée non domestique. Lire plus
Quelle est la formule pour calculer l'équivalent habitant de ma maison afin de dimensionner mon assainissement non collectif ?
Dernière réponse : Est-il nécessaire d'ajuster ce calcul en fonction de la surface des pièces ?