Comment optimiser l'etancheite IP65/IP67 du pressostat electronique WIKA PSD-4 lors du lavage (couple de serrage, connectique et orientation du boitier) ?
1 réponse
Chez WIKA Instruments SARL, le pressostat electronique PSD-4 est concu pour des environnements industriels. Pour optimiser l'etancheite IP65/IP67 lors des operations de lavage, il est recommande d'appliquer des pratiques de montage et d'installation qui securisent la connectique et limitent l'exposition directe aux jets.
1) Couple de serrage et choix de la connectique
Le couple de serrage depend principalement du type de connecteur (ex : M12, DIN, etc.) et du joint d'etancheite associe. Pour garantir une etancheite conforme, il faut respecter le couple indique dans la notice du connecteur cote instrument et du cordon femelle associe (specifications du fabricant du connecteur).
Bonnes pratiques industrielles :
- Utiliser un connecteur femelle de qualite industrielle avec joint torique en bon etat, propre et correctement positionne (lubrification uniquement si prescrite par le fabricant).
- Serrer au couple specifie par le fabricant du connecteur (sur une connectique M12, on est typiquement sur l'ordre de quelques Nm, sans sur-serrage).
- Verifier le presse-etoupe cote cable : diametre de cable conforme, serrage suffisant, gaine intacte et non endommagee.
2) Reglage d'orientation du boitier pour limiter la stagnation d'eau
Le PSD-4 permet un ajustement de l'orientation de l'afficheur/boitier, ce qui facilite une installation adaptee aux contraintes d'exploitation et de nettoyage. Pour reduire l'exposition a l'eau et limiter les accumulations :
- Orienter la connectique vers le bas ou lateralement (eviter une orientation vers le haut) pour limiter la retention d'eau au niveau du joint.
- Eviter une position ou le jet attaque directement l'interface connecteur/boitier.
- Realiser une boucle anti-goutte sur le cable avant l'entree du connecteur afin de limiter le cheminement d'eau par capillarite.
Pour une recommandation precise et conforme a votre configuration, indiquez la version exacte de la connectique et la reference du cordon : nous pourrons confirmer le couple nominal attendu et l'orientation la plus favorable a l'exploitation.