Comment garantir la robustesse et l'étanchéité d'un stockage de plus de 160 m3, installé en moins de 48h sur un site critique ?
2 réponses
= membrane ep.1mm+feutre sur lit de sable dans excavation ou citerne souple sur rétention avec feutre anti-poinçonnement sur lit de sable. Cela nécessite un stock de citerne(s) ou de membrane d'avance. En ce cas, les citernes souples sont = indiquées. La rétention peut être avec élévation (muret ou talus) réalisée en second temps si urgence. Donc une prévision de stock de 2 citernes 80m3 engrais ou 80 à 120m3 eau/incendie + 2 membranes de rétention de dim. suffisante + rlx de feutre PP 4mm serait la solution LATIM proposée.
Robustesse et étanchéité pour les grands volumes : l'approche CITERPACK
Pour garantir la fiabilité d'un stockage de plus de 160 m³ installé en express sur un site critique, on mise sur 3 piliers chez CITERPACK :
1. Des matériaux pensés pour durer
On utilise du PVC haute résistance avec des épaisseurs adaptées au volume (généralement 1300g/m² minimum pour ces capacités). Toutes nos soudures sont réalisées par haute fréquence en atelier, dans des conditions contrôlées. Ça élimine les risques de défaut qu'on pourrait avoir avec un montage sur site.
2. Une conception qui absorbe les contraintes
Les citernes sont renforcées aux points de tension (angles, raccords). On intègre des sangles périphériques qui répartissent la charge uniformément. Le design autoportant évite les déformations qui créent des zones de faiblesse.
3. Un déploiement rapide mais rigoureux
En moins de 48h, nos équipes :
- Préparent le sol (géotextile anti-perforation)
- Déploient la citerne
- Effectuent les raccordements
- Réalisent les tests d'étanchéité avant mise en service
Chaque citerne sort avec son certificat de conformité et ses PV de tests.
Ce qui fait la différence
Après 15 ans de fabrication française, on a compris qu'une citerne fiable, c'est 70% de conception en amont et 30% d'installation soignée. On contrôle les deux.
Pour les sites critiques (industries, lutte incendie, stockage temporaire d'urgence), on peut aussi proposer des options comme des vannes de sécurité, des systèmes de jaugeage intégrés ou du double confinement.
Le vrai gage de robustesse ?
→ Nos citernes de 160 m³ et plus tournent depuis des années chez des clients exigeants sans nécessiter de maintenance majeure. C'est ça, la preuve terrain.
www.citerpack.com
Autres questions sur le même sujet
Quel est le diamètre de raccordement au réseau d'eau pour un bouche incendie DN65ADM60 ?
Dernière réponse : Bonjour. le diamêtre de raccordement NE DOIT PAS INFERIEUR au DN DE SORTIE. S'agissant donc d'équipements pour l'incendie, votre diamêtre de canalisation ne devra pas être... Lire plus
Le recyclage d’extincteurs est-il payant?
Dernière réponse : Non
Comment connaitre le débit d'un poteau incendie ?
Dernière réponse : Bonjour. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Mairie si le poteau incendie est implanté sur le domaine public. Lire plus
Comment se débarasser d'un extincteur CO2 ?
Dernière réponse : Le recyclage ou l'élimination d'un extincteur CO2 (dioxyde de carbone) doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur et aux directives des autorités locales de gestion des déchets. Lire plus
Quelles solutions pour réparer une fuite d'eau dans un réservoir sans vidanger la cuve d'eau? Est-ce possible?
Dernière réponse : Bonjour, auriez-vous des précisions à nous fournir sur le type de réservoir dont vous disposez ? Est-ce une cuve rigide métallique, bétonnée, souple, autre ? Lire plus
Je cherche le code déchets des extincteurs, selon la nomenclature INERIS. Quel est-il?
Dernière réponse : Les extincteurs usagés ou hors d'usage sont considérés comme des déchets dangereux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent, telles que les poudres d'extinction, les gaz propulseurs ou... Lire plus
Quels sont les équipements de lutte contre les incendies dans les sociétés pétrolières?
Dernière réponse : Les sociétés pétrolières, étant exposées à des risques d'incendie particulièrement élevés en raison de la nature inflammable des hydrocarbures, doivent être équipées de systèmes de lutte contre les... Lire plus
Je cherche des informations et documents pour une pompe électrique en charge incendie d'un débit de 360 et 180 m3 pour une pression de 8 bars, et d'une pompe jockey à 3m3/h.
Dernière réponse : Bonjour,Merci pour votre demande. La société Lechler fabrique des buses et systèmes de pulvérisation. Pour les pompes, merci de contacter un autre fournisseur. Lire plus
Nous sommes un bailleur social et avons un certain nombre d'extincteur en location. cette prestation de location arrive à terme et notre prestataire veut nous facturer la dénaturation. Qui doit prendre en charge la dénaturation?
Dernière réponse : bonsoir, si vous êtes sur l'yonne ou limitrophe et suivant la quantité, nous pouvons venir prendre en charge l'intégralité à moindre coup. Lire plus