Comment définir les seuils anti-court-cycle (anti-mouillage) sur PurePilot GDR pour limiter les démarrages courts sous pluie en réseau d'assainissement ?
1 réponse
Sur PurePilot GDR, le seuil anti-mouillage vise à éviter les cycles très courts dus aux oscillations de niveau sous pluie. Techniquement, il se met en oeuvre comme une logique anti-court-cycle combinant hystérésis de niveaux, temps minimum de marche, temps minimum d'arrêt et validation temporelle du niveau.
Réglage de base recommandé en exploitation :
- Temps minimum de marche : 60 à 180 s (selon inertie hydraulique et type de pompe)
- Temps minimum d'arrêt : 60 à 300 s
- Hystérésis entre niveau de démarrage et niveau d'arrêt : au moins égale à la variation de niveau mesurée sur 1 à 3 minutes en pluie (souvent 5 à 20 cm, à confirmer via vos historiques)
- Validation de niveau : niveau au-dessus du seuil de démarrage pendant 10 à 30 s pour filtrer le clapot et les retours de charge
La valeur ajoutée de Purecontrol est que PurePilot GDR ajuste ces paramètres selon le contexte via l'état du réseau et des prévisions météo ultra-locales : en situation de pluie, les temporisations et l'hystérésis peuvent être augmentées automatiquement pour limiter les démarrages courts, tout en respectant les contraintes d'exploitation (notamment la prévention des débordements). Pour un calibrage précis, transmettez vos volumes utiles, courbes de pompe, pas de temps des mesures de niveau et seuils de déversement, afin d'intégrer un profil anti-mouillage adapté directement dans la stratégie de pilotage.