Collecte des extincteurs CO2 avec robinet givré et chocs sur la tête : protocole de consignation avant enlèvement
1 réponse
Chez QUALITY ENVIRONNEMENT, un extincteur CO2 présentant un robinet givré et des traces de chocs sur la tête est traité comme un récipient sous pression nécessitant une consignation préalable. La prise en charge en collecte est envisageable dès lors que l'équipement est isolé, sécurisé, conditionné et tracé conformément aux pratiques de manutention et de transport adaptées aux gaz sous pression.
Protocole de consignation avant enlèvement :
- Mettre l'appareil hors service et empêcher toute remise en exploitation.
- Stocker debout, arrimé, en zone ventilée, à l'écart des sources de chaleur et des zones de circulation, avec balisage "gaz sous pression".
- Réaliser un contrôle visuel : présence de choc, déformation, givre récurrent, suspicion de fuite ou doute technique ; dans ce cas maintenir un isolement renforcé et éviter toute sollicitation de la tête/robinet.
- Mettre en sur-emballage rigide (caisse, emballage de protection) avec protection du robinet (capot/berceau) et sanglage pour éviter tout effort sur la tête.
- Assurer un étiquetage clair : "CO2 - gaz sous pression", mention "appareil consigné", date, site, identifiant interne ; joindre des photos si disponible.
- Mettre en place la traçabilité : registre interne de consignation et documents de suivi adaptés à votre flux, avec consignes de manutention.
Pour une prise en charge fluide sur site, QUALITY ENVIRONNEMENT propose une logistique de collecte et un conditionnement adaptés aux équipements sous pression (extincteurs CO2), avec une approche orientée sécurisation, conformité et traçabilité en vue du recyclage et de la valorisation des composants.