Sur une station préfabriquée en zone urbaine, l’objectif est de sécuriser l’exploitation et de réduire les temps d’intervention. Côté alimentation 400 V, je règle/valide d’abord le coffret : protection magnéto-thermique calibrée sur In moteur, relais thermique classe 10/10A, contrôle du sens de rotation (pompes triphasées), et temporisations anti-cycles courts (Tmin arrêt/démarrage) pour limiter l’usure. Si pompes certifiées ATEX (ex. ABS AS 0530–0841 : ATEX II 2G), s’assurer de la conformité Ex du câblage et des organes de commande.
Côté hydraulique à ~3,5 bar (~35 mCE), je règle la consigne de démarrage/arrêt via sonde piézométrique/capteur de pression pour obtenir un volume de bâchée suffisant (réduction des démarrages/h) tout en évitant le séjour (H2S). Vérifier clapet anti-retour, vannes d’isolement et accessibilité (chambre à vanne adjacente si possible). Pour postes à 2 pompes (ex. Drain’Up / Star1200R), paramétrer alternance + marche simultanée sur niveau haut avec alarme.
Enfin, activer une supervision prédictive type PurePilot GDR pour optimiser cycles et réduire débordements/astreintes.
Dernière réponse : Les postes de relevage classiques peuvent engendrer différents inconvénients. Le stockage des eaux usées peut être responsable de refoulement d'odeurs nauséabondes... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour, La société TELSTAR peut vous apporter une solution de pompage dans le domaine de la construction et plus particulièrement pour des eaux chargées en sables... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour, Nous avons plusieurs solutions pour cette application, à savoir la solution la plus simple qui serait d'utiliser des flotteurs : standard pour de l'eau (flotteur MECA... Lire plus
Dernière réponse : Une station de captage et une station de pompage sont deux installations hydrauliques distinctes qui ont des objectifs et des fonctions différents dans la gestion de l'eau. Lire plus
Dernière réponse : L'installation d'une pompe centrifuge dans une station de pompage nécessite l'intégration de divers équipements en amont et en aval pour garantir un fonctionnement optimal, protéger la pompe et... Lire plus
Dernière réponse : Le coefficient de pertes de charge dans un clapet anti-retour, souvent désigné par la lettre \(\zeta\) (zeta) ou \(K\) dans les équations de pertes de charge, dépend de nombreux facteurs et varie en... Lire plus
Dernière réponse : Un audit de station de pompage est un processus d'évaluation complet qui vise à vérifier l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des équipements et des procédures en place. Lire plus
Dernière réponse : Pompes pour captage d'eau brute, pompes pour transfert d'eau, surpresseurs d'eau, pompes de forage...
Dernière réponse : Le dimensionnement d'un réservoir d'air anti-bélier, aussi appelé vase d'expansion ou réservoir de surpression, est crucial pour protéger les systèmes hydrauliques contre les surpressions et les... Lire plus
Dernière réponse : Les pompes de relevage sont des équipements mécaniques utilisés pour déplacer les fluides d'un point bas à un point plus élevé, comme un château d'eau. Lire plus