Comment tester la résistance de l'isolation en fibre minérale lors d'un stockage sous une chaleur supérieure à +50°C tout en respectant la certification EI 15 ?

1 réponse

Le 06/04/2026
Pour rester conforme à une certification EI 15 (ex. armoire PROTECTO® Type 90045, annoncée EI 15 min selon EN 13501-1), on ne “reteste” pas l’EI sur site : on vérifie que l’isolation en fibre minérale ne sort pas de son domaine d’emploi et qu’elle conserve ses performances mécaniques/thermiques en ambiance chaude (> +50°C). Procédure technique recommandée :


1) Revue documentaire : récupérer PV d’essai EI, rapport de classement, composition (densité, liant), limites de température de service de l’isolant et des adhésifs/joints/peintures ; vérifier que +50°C est couvert.

2) Essai de vieillissement thermique (qualification interne) : enceinte climatique à +60/+70°C (marge) sur cycles (p.ex. 8 h chaud / 16 h ambiant, 30–60 cycles). Mesurer : stabilité dimensionnelle, retrait, délamination, perte de masse, et tenue des fixations.

3) Contrôle fonctionnel armoire : continuité des parois, absence de ponts thermiques, intégrité des joints thermo-dilatants et organes de fermeture (les thermofusibles de portes sont typiquement calibrés autour de 50°C sur d’autres armoires du contexte).

4) Instrumentation : thermocouples sur paroi interne/externe + cartographie IR pour détecter dérives d’isolation ; critères d’acceptation basés sur les tolérances du fabricant et absence d’évolution significative des gradients.

Toute modification matière/assemblage impose un nouvel essai selon EN 1363-1/EN 13501 pour conserver EI 15.
Fin des réponses

Autres questions sur le même sujet

La règlementation relative aux bacs de rétention s'applique-t-elle aux armoires de sécurité? Ou faut-il utiliser la règle des 10%, même si on est ICPE?

Le 20/10/2022 - 2 réponses

Dernière réponse : indépendamment de la catégorie des sites industriels, la norme européenne d'une armoire de sécurité est décrite sour norme 14 470 et 1363. Lire plus

Quelles sont les exigences de conformité pour les bacs de rétention de liquides inflammables selon l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié ?

Le 11/04/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : L'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques résultant du stockage de liquides inflammables dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)... Lire plus

Comment fonctionne l'armoire SmartStore ?

Le 30/08/2023 - 1 réponse

Dernière réponse : L'armoire SmartStore est conçue pour le stockage et la charge sécurisée des batteries lithium-ion. Voici les principales caractéristiques de fonctionnement de ces... Lire plus

Quelles sont les meilleures pratiques pour le stockage sécurisé de substances dangereuses en respectant les normes environnementales ?

Le 03/04/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : Le stockage sécurisé de substances dangereuses est essentiel pour prévenir les accidents, protéger la santé des travailleurs et minimiser l'impact environnemental. Lire plus

Comment la ventilation naturelle est-elle intégrée dans la conception des box de stockage pour marchandises dangereuses ?

Le 03/06/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : bonjour par des grilles de ventilations sur 2 cotés , autre possibilité y intégrer un extracteur d'air / ventilateur , ATEX ou non ATEX en fonction de l'atmosphère... Lire plus

Quelles précautions prendre pour éviter la surcharge lors de la recharge simultanée de nombreuses batteries lithium-ion ?

Le 08/01/2025 - 1 réponse

Dernière réponse : Bonjour, plusieurs solutions existent : - laisser un écart entre chaque batterie ( idéalement une "vide" équivalent à la taille d'une batterie) - respecter le temps de... Lire plus

Quelle est la durée maximale de protection contre l'incendie pour les systèmes de stockage de batteries lithium-ion ?

Le 28/11/2024 - 2 réponses

Dernière réponse : Bonjour, Tout dépend de la taille et de la puissance de vos batteries, à défaut de règlementation en vigueur, c'est votre compagnie d'assurances qui vous donnera ses... Lire plus

Comment optimiser la ventilation naturelle dans le stockage des produits inflammables pour éviter les risques d'accidents ?

Le 18/11/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : Pour optimiser la ventilation naturelle dans le stockage des produits inflammables et minimiser les risques d'accidents, il est crucial de choisir une armoire de sécurité adaptée qui assure une... Lire plus

Pour une installation en espace restreint, comment ajuster les étagères réglables et vérifier l'intégrité des parois en acier double isolées en cas de surchauffe modérée ?

Le 05/05/2026 - 1 réponse

Dernière réponse : En espace restreint, privilégiez une armoire coupe-feu NF EN 14470-1 à étagères réglables (ex. DIFOPE® ARM90DP193-90/ARM90DP131-119/ARM90DP193-119, ou ASECOS® Q-LINE/PHOENIX). Lire plus

Comment contrôler la résistance de l’acier 9/10e et l’intégrité de sa peinture époxy en environnement chimique pour une armoire pesant près de 80 kg ?

Le 02/12/2025 - 1 réponse

Dernière réponse : Pour contrôler la résistance de l'acier 9/10e et l'intégrité de sa peinture époxy dans un environnement chimique pour une armoire d'environ 80 kg, il est crucial de procéder à une série de tests... Lire plus