Bonjour,
Pour maintenir un débit constant de 2000 m³/j dans un système de filtration d’eau avec forte turbidité, l’automatisation du rétro-lavage doit être rigoureusement pensée. Voici une stratégie d'optimisation complète, structurée en 4 axes techniques :
???? 1. Déclenchement intelligent du rétro-lavage
Utilisez des capteurs en ligne pour déclencher automatiquement le rétro-lavage en fonction de :
Perte de charge (ΔP) : dès que ΔP dépasse un seuil (ex. 0,5 bar), cela signale un colmatage du filtre.
Turbidité en aval : un dépassement du seuil de turbidité indique une perte d’efficacité.
Temps écoulé : en complément, un rétro-lavage préventif toutes les X heures (ex. 12h) peut être programmé.
Astuce : Un système combiné (ΔP + turbidité + temps) offre une fiabilité maximale.
⚙️ 2. Optimisation des paramètres du rétro-lavage
Pour améliorer l'efficacité tout en limitant les pertes d'eau :
Durée du rétro-lavage : ajustez pour qu’il soit suffisant mais pas excessif (souvent 5 à 10 minutes).
Débit et pression du rétro-lavage : utilisez des pompes à vitesse variable pour adapter en fonction du type de média filtrant.
Air + eau : préférez un rétro-lavage air-eau pour décrocher efficacement les particules fines (effet mécanique renforcé).
???? 3. Automate programmable (API/PLC) avec supervision
Installez un automate industriel (ex. Siemens, Schneider, etc.) capable de :
Séquencer le rétro-lavage automatiquement.
Communiquer avec des capteurs de turbidité, débitmètres, pressostats.
Envoyer des alertes (alarme filtre colmaté, retour à l’eau claire trop long...).
Intégrer un SCADA permet un suivi en temps réel et une meilleure réactivité.
???? 4. Gestion adaptative et redondance
Filtration en parallèle : plusieurs filtres montés en parallèle permettent de maintenir le débit même lors du rétro-lavage de l’un d’eux.
Rétro-lavage séquentiel : ne rétro-lavez qu’un filtre à la fois pour ne pas interrompre le service.
Surveillance du débit global : utilisez un débitmètre en sortie d’usine pour vérifier que les 2000 m³/j sont bien respectés.
???? Exemple de scénario automatisé
Condition de déclenchement : ΔP > 0,5 bar OU turbidité > 2 NTU OU 12h écoulées
Séquence :
Arrêt temporaire du filtre concerné
Injection air 3 min + eau 7 min
Rinçage rapide
Reprise du cycle
Surveillance : journal des rétro-lavages et graphiques de ΔP / turbidité
???? Bonus : Compléments utiles
Préfiltration (décantation, tamis rotatif) en amont pour alléger la charge sur les filtres.
Média filtrant à haute capacité : par ex. sable + anthracite ou média comme Filtralite® ou AFM®.
Nettoyage chimique périodique si bio-encrassement.Salutations
Dernière réponse : Bonjour, Nous pouvons vous aider à dimensionner un corps de filtre en fonction de vos paramètres: nature du fluide, viscosité, température.... Lire plus
Dernière réponse : Le traitement de l'eau contaminée par des spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, comme celles indiquées par la norme NF EN 26461-2 avec un résultat de 28, nécessite une approche... Lire plus
Dernière réponse : L’utilisation des soufflettes à air comprimé est dangereuse, comme ont pu effectivement le démontrer certaines études canadiennes :• au niveau des projections... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour, En général pour ce type d'application nous utilisons un filtre lavable à écran nylon de 140mesh (105microns) avec une purge basse manuelle type "Spin FILTER" que... Lire plus
Dernière réponse : Le principe de fonctionnement d'un système de filtration sous vide repose sur la différenciation de pression entre deux côtés d'un milieu filtrant. Lire plus
Dernière réponse : Les bactéries utilisées dans le traitement biologique des eaux non potables font partie intégrante des processus d'épuration dans les stations d'épuration des eaux usées (STEP) ou les systèmes... Lire plus
Dernière réponse : Bonjour, Avec la grande variété de micro-organismes non-OGM identifiés et étudiés pour la dégradation de la matière organique sous de nombreuses... Lire plus
Dernière réponse : Le coût d'installation d'un système de filtration par lagunage dépend de nombreux facteurs, notamment la taille du projet, le type de lagunage (naturel ou artificiel), la complexité du site, les... Lire plus
Dernière réponse : Nous sommes fabricants d'adsorbants poreux (charbons actifs et alumines activées). Si vous devez changer uniquement l'interieur de vos filtres vous pouvez nous contacter : CARBIO 12 SAS Tel:... Lire plus