Quelle coordination technique appliquer pour sécuriser une installation à deux côtés d'environ 100 à 1000mm dans des zones à risque incendie ?

1 réponse

Le 04/08/2026
Pour une fermeture/étanchéité sur deux côtés avec une hauteur utile 100–1000 mm en zone à risque incendie, la coordination technique doit viser un confinement « fail-safe » des eaux d’extinction et des effluents pollués, avec compatibilité feu et contrôle d’état.


1) Choix du principe : privilégier une barrière certifiée TÜV/VdS et conçue pour eaux d’incendie. Pour une fermeture automatique, la T AB BVD (automatique pivotante verticale à deux côtés) est pertinente : bascule/fermeture automatique en cas d’alarme ou coupure de courant + verrouillage, donc logique de sécurité positive.


2) Interfaces sol/murs : spécifier tolérance d’aspérités et continuité d’étanchéité (joints résistants aux produits chimiques). Si le support est irrégulier, des solutions RET-GATE (ex. IQM/IDPM/IPA) acceptent jusqu’à 15 mm d’irrégularités et 200 °C (15 min), utile si l’implantation n’est pas parfaitement plane.


3) Instrumentation : détection fumée/humidité, signaux optiques/acoustiques, et option UPS/commande centralisée pour garantir la fermeture en mode dégradé.


4) Vérifs : pression hydrostatique, flèche admissible, essais d’étanchéité et procédure de maintenance/essais périodiques.
Fin des réponses

Autres questions sur le même sujet

Comment choisir la géomembrane qui crée l'étanchéité du bassin de rétention ?

Le 14/05/2020 - 3 réponses

Dernière réponse : Cela dépend de 2 paramètres fondamentaux : - Le type de liquide - La durée de stockage En effet, certaines matières très économique vont permettre de... Lire plus

Quel est le volume maximal d'un bassin de rétention d'eau?

Le 06/05/2020 - 1 réponse

Dernière réponse : Bonjour, Labaronne Citaf propose des citernes souples autoportantes de 1 à 2000 m3 pour la rétention d'eau. Lire plus

L'arrêté du 2 février 1998 est abrogé à priori. Il n'y a donc plus d'obligation de rétention dans les entreprises?

Le 22/06/2021 - 1 réponse

Dernière réponse : Bonjour, Effectivement, cet arrêté a été remplacé par l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié. Lire plus

Je cherche des batardeaux en INOX. Quels paramètres prendre en compte? (résistance, entretien, pose, dimensions...?)

Le 03/11/2021 - 2 réponses

Dernière réponse : Bonjour, Pour la Fourniture de Batardeaux, cela dépent majoritairement de votre projet et de l'utilisation de ce dernier. Lire plus

Le contrôle des rétentions mobiles type PE sont à réaliser tout les combien de temps ?

Le 23/03/2022 - 1 réponse

Dernière réponse : Les rétentions mobiles en polyéthylène (PE), également connues sous le nom de bacs ou cuves de rétention, sont utilisées pour contenir les fuites éventuelles de substances polluantes afin de prévenir... Lire plus

Quelles sont les obligations et normes réglementaires appliquées aux barrières de rétention pour assurer la conformité des installations industrielles?

Le 20/06/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : Les barrières de rétention dans les installations industrielles sont soumises à diverses obligations et normes réglementaires pour assurer leur conformité. Lire plus

Quel texte remplace l'article 10 de l'arrêté du 2 fevrier 1998 sur la taille des rétentions?

Le 24/07/2023 - 1 réponse

Dernière réponse : L'arrêté du 2 février 1998 concernant les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration sous la rubrique 2910... Lire plus

Quel est le coût au mètre linéaire d'une barrière de rétention filtrant les eaux de ruissellement ?

Le 28/05/2024 - 2 réponses

Dernière réponse : bonjour nous fabriquons des barrages/barrières filtrantes avec jupes geotextile avec filtrations 200 microns, ce système est pour mettre sur plan d'eau , est ce bien cela que vous... Lire plus