Comment programmer un datalogger Vista Plus avec une sonde piézométrique à sortie en mV ?

1 réponse

Le 21/03/2026
Un Vista Plus se programme comme un enregistreur “entrée analogique” : il faut d’abord qualifier le type d’entrée (mV) et surtout définir la conversion mV → grandeur physique via une loi d’étalonnage.

1) Câblage/entrée : connecter la sonde piézométrique sur une entrée différentielle mV (si disponible) pour limiter les boucles de masse. Vérifier l’impédance d’entrée (idéalement >1 MΩ) et l’excitation : une sortie “mV” peut être mV/V (nécessite une alimentation stable) ou mV absolu (capteur conditionné).

2) Mise à l’échelle : récupérer le certificat capteur (offset + sensibilité). Paramétrer dans le Vista Plus une échelle linéaire (y = a·x + b) : x = mV, y = pression (kPa) ou hauteur d’eau (mCE). Si besoin, appliquer la conversion P→h : h = P/(ρ·g) avec ρ corrigée.

3) Compensation baro : si capteur absolu, il faut une pression atmosphérique de référence (sinon dérive). Alternative : utiliser un capteur intégré type enregistreur de niveau LeveLine-Mini-CTD (version relative/absolue) qui gère nativement la pression.
Fin des réponses

Autres questions sur le même sujet

Je cherche de 2 enregistreurs (2 voies et 4 voies) de signaux 0 -10v 10khz max avec sortie vers imprimante réseau soit vers PC. Eventuellement une sortie papier. Que recommandez-vous ?

Le 20/11/2019 - 6 réponses

Dernière réponse : Bonjour,  N'hésitez pas à contacter Clean Air Europe aux coordonéées ci-dessous pour vous proposer nos solutions: T:  +33 4 91 87 82 10   M: +33 6 35... Lire plus

Quelle est la précision d'un capteur SOFREL LT-US pour des mesures de hauteurs en réseau d'assainissement? Peut-il mesurer des valeurs inférieures à 1 ou 2cm?

Le 05/03/2018 - 1 réponse

Dernière réponse : Désolé mais le capteur SOFREL LT-US provient de chez Sofrel et non d'HITEC. Sachez que pour l'assainissement nous proposons davantage un capteur "Assainissement" CP5240 qui ne sera... Lire plus

Je cherche un enregistreur étanche de température, pour des relevés journaliers ou hebdomadaires et dont la batterie est remplaçable. Des recommandations?

Le 13/03/2024 - 6 réponses

Dernière réponse : Madame, Monsieur,   Votre demande doit être faite directement auprès de notre service technique : savtechnique@danthermgroup. Lire plus

Quel enregistreur de température avec deux sondes déportées à contact recommandez-vous ?

Le 26/12/2024 - 1 réponse

Dernière réponse : Pour répondre à votre besoin d'un enregistreur de température avec deux sondes déportées à contact, il est essentiel de considérer des produits qui offrent précision, robustesse et compatibilité avec... Lire plus