Oui. La PYXIS® ST-500X est précisément conçue pour fiabiliser la mesure de PTSA en eaux de refroidissement chargées.
- Elle mesure le PTSA de 0 à 500 ppb avec une précision annoncée de 1 ppb.
- Sa compensation optique automatique couvre la couleur, une turbidité jusqu’à 150 NTU et le fer jusqu’à 10 ppm. À ces valeurs, elle reste donc dans ses limites de compensation spécifiées.
- La seconde sortie analogique 4-20 mA est dédiée à l’indication d’encrassement optique, sur une échelle de 0 à 100 %. Elle permet au régulateur ou à la supervision de déclencher une alarme, de planifier un nettoyage et d’éviter d’interpréter une dérive liée à l’optique comme une variation réelle de traceur.
- Pour une installation durable, TMR recommande de paramétrer des seuils d’alarme d’encrassement et de vérifier périodiquement l’état de la fenêtre optique, particulièrement en présence de fer précipité ou de matières en suspension.
Au-delà de 150 NTU ou 10 ppm Fe, la compensation n’est plus garantie : une validation sur eau réelle et, si nécessaire, une amélioration de la filtration ou du conditionnement de l’échantillon sont à prévoir.