Seuils d'alarme instables sur 90 jours : recalage auto toutes les 15 min sur une plateforme SCADA PcVue sans sur-déclenchement, possible ?

1 réponse

Le 04/08/2026

  • Oui, c est possible sur PcVue en combinant recalage fréquent et logique anti sur-déclenchement côté supervision, sans générer de tempête d alarmes.
  • Principe : calculer un seuil dynamique toutes les 15 min à partir d une fenêtre glissante 90 jours, puis appliquer une validation temporelle et une hystérésis avant de lever une alarme.
  • Implémentation dans PcVue :
    • Calcul périodique via scripts et objets du modèle ACE orienté objet pour industrialiser le paramétrage sur plusieurs points.
    • Seuils stockés dans des variables internes et historisés pour traçabilité et audit.
    • Déclenchement conditionné par : dépassement + temporisation on delay, retour avec off delay, hystérésis et verrouillage de réarmement pour éviter les oscillations.
    • Option de filtrage sur qualité de donnée et suppression des changements de seuil pendant un événement actif pour éviter les rebonds.
  • Connectivité : récupération des stats 90 jours depuis historien, base SQL ou data lake via le connecteur de données universel, ou calcul local si les historiques PcVue sont utilisés.
  • Résultat : recalage auto toutes les 15 min avec alarmes stables, réduction des faux positifs et cohérence multi-sites via modèles réutilisables.