Comment diagnostiquer une chute de dépression sur un chloromètre CL2M20C lors des pointes de dosage ?
1 réponse
Sur un chloromètre CL2M20C, une chute de dépression en pointe de dosage indique presque toujours une incapacité du système en dépression à maintenir le vide quand le débit Cl2 augmente. Le diagnostic doit suivre la chaîne hydraulique et gaz.
1 - Vérifier la production de vide par l'hydro-éjecteur CL2M300 : pression et débit eau motrice suffisants et stables, absence d'encrassement venturi diffuseur, clapet anti-retour étanche. En pointe, une eau motrice trop faible ou fluctuante fait décrocher le vide. Si le réseau est instable, un kit eau motrice permet d'imposer une pression constante et de supprimer ces variations.
2 - Rechercher toute prise d'air côté gaz en amont et aval du chloromètre : étanchéité au raccord bouteille, état du joint et serrage, intégrité de la membrane et des joints internes. En exploitation, nous recommandons le remplacement systématique des joints d'étanchéité à chaque changement de bouteille afin de fiabiliser durablement le soutirage.
3 - Contrôler les pertes de charge aval : injecteur, ligne d'injection, clapet anti-retour, et tout colmatage ou contre-pression susceptible de réduire le débit et d'influencer la stabilité de la dépression.
Pour stabiliser la dépression et sécuriser le dosage sur l'ensemble de la plage de fonctionnement, l'association CL2M20C + CL2M300 avec un kit eau motrice constitue une configuration robuste couramment déployée sur des installations d'eau potable et des process industriels.