Question
En cours de résolution
Quel est le taux moyen d'oxygène dans le bassin aération pour une STEP de 1000EH ?
1 Réponse
Le 01/12/2021
Bonjour, pour une boue activée en faible charge massique (ou très faible) vous pouvez cibler une valeur de 3 mg/l (2-4), maintenue pendant toute votre phase d'aération.
Bonne continuation